Impianto fuoriuso per valvola anticondensa


Sto rispondendo a tutte le tue domande,sopratutto a quelle del corretto montaggio della vac anche perché nn mi hai mai domandato di una deviatrice sul boiler....Che comunque nn ha!
In pratica sono i 2 rubinetti i deviatori...in estate sono chiusi (come vedi in foto)perché la stufa è spenta e quindi il boiler è alimentato solo elettricamente ed in inverno quando va la stufa si aprono i rubinetti x sfruttare il calore dell impianto
IN SOSTANZA LA VALVOLA DEVIATRICE SONO I RUBINETTI

Qui nn ho capito cosa volevi dire
HTML:
 22:- il collettore, perchè montando la vac questo deve fare anche da compensatore (che dubito faccia)
 
post n. 15, leggilo.

cmnq, se la vac è montata come hai detto, è ok.
i problemi sono altrove (boiler e collettore)
- non avendo una deviatrice con attuatore, l'acqua sceglie la via più breve, quindi il boiler
- montando la vac, non basta un collettore normale sul riscaldamento, ma serve un compensatore
 
Ok,ho capito il disguido,in pratica mentre tu correggevi il tuo post n15 io postavo il mio e nn c ho fatto caso....comunque effettivamente i tubi di andata e ritorno del boiler erano caldi quindi è come dici tu l'acqua sceglie la via più breve
Puoi darmi un idea di una deviatrice o di un comoensatore?Dove si dovrebbero posizionare?
 
Tieni presente che dispongono anche di un circolatore come questo riciclato da un altro impianto
IMG_20170429_141146~2.jpg

È comunque tutto questo caos per una valvola anticondensa e un boiler(anche se con rubinetti chiusi)???
Mahh
 
no, tutto questo caos per impianto fatto male

il boiler vuoi continuare ad usarlo come ora o vuoi collegarlo al collettore come fosse una zona? se hai la pompa già, eviti la valvola deviatrice
 
ciao
ecco uno dei vari modi per fare l'impiantino (ce ne sono vari altri, dipende da come sei comodo. Ad esempio, il boiler invece di collegarlo al collettore puoi collegarlo tra compensatore e collettore)
 
ciao
ecco uno dei vari modi per fare l'impiantino (ce ne sono vari altri, dipende da come sei comodo. Ad esempio, il boiler invece di collegarlo al collettore puoi collegarlo tra compensatore e collettore)

Ciao e grazie per lo schema che mi hai mandato
Giusto per nn stravolgere tutto lascerei il boiler a monte del collettore,tra lo stesso e il compensatore che ho già individuato
Screenshot_2017-05-16-14-02-57~01.jpg
Anche se nn ho capito che allacciamento c'è da fare in cima a quelle valvole di regolazione
Tornando al tuo schema TB starebbe per?
 
TB è termostato di blocco
uno serve a bloccare il riscaldamento e uno a bloccare il carico boiler
ad esempio blocco riscaldamento sotto i 60° e blocco boiler sotto i 55°
 
potrebbe essere così, ma devi stare attento perchè potrebbe essere che se tutti i circolatori riscaldamento sono accesi, contrastino con l'unico circolatore boiler se anche questo chiama (specialmente nei ritorni)
tanto per farti un'idea... un grosso fiume con un'affluente, e questo non riesce a scaricare nel ramo principale....
 
Termostati di blocco li ho trovati solo ad immersione,c sono anche altre tipologie?per forza vanno messi? Anche perché il boiler funziona con un temporizzatore in estate ed in inverno funziona con la stufa,poi entrambe hanno già i loro termostati
Quel compensatore che t ho mostrato in foto va bene?
 
certo che sono indispensabili i termostati di blocco
e se vuoi essere ancora più preciso, mettili sul compensatore (puoi mettere di quelli esterni a contatto)

cmnq per evitare contrasti tra circolatori, preferisco il primo disegno con i TB del secondo.....
 