Impianto HUAWEI 9 Kw non dà tutto


Vipsolar impianto fotovoltaico

Ambrogio R

Utente
Iscritto dal
22 Settembre 2020
Messaggi
80
Ciao a tutti,
da circa 1 mese sono felicissimo possessore di questo impianto:

- 22 pannelli HYUNADI M6 SHINGLED 410W (potenza Kw: 9,02)
- Inverter HUAWEI SUN 2000 6 – KTL-L1
- 22 ottimizzatori TIGO TS4-AO1 da 700w
- 2 accumuli HUAWEI LUNA2000 DA 15 KWH ciascuno

Monitorandolo, dopo tanta attesa, in maniera praticamente ossessivo compulsiva, noto che lavora a pieno regime soltanto quando c’è autoconsumo, ad esempio finché la mattina deve ricaricare le batterie oppure quando va la pompa di calore, in questi casi la produzione dei pannelli è elevatissima, anche attorno ai 7 – 9 kwh.

Però appena le batterie sono al 100% e la casa non richiede energia, anche in giornate di pieno sole, quando insomma deve solo immettere in rete, allora si assesta a non più di 2 o 3 kwh.
Appena la casa torna a chiedere di più, lui subito produce di più, e poi torna su questi livelli.

Volevo capire se è un’impostazione che dipende dall’inverter, oppure dall’installatore. E, soprattutto, se è corretta. Magari serve a preservare nel lungo periodo le componenti dell’impianto ? Oppure sarebbe meglio farlo andare sempre a tutta, per immettere in rete quanta più energia possibile, così da massimizzare il rientro del contributo da parte di Gse ?

Scusate l’inesperienza, grazie mille a chi vorrà aiutarmi a comprendere meglio !
 
Si l’impianto era stato installato a giugno, e-distribuzione ha poi installato il contatore a inizio agosto e da lì è stato attivato
 


Volevo capire se è un’impostazione che dipende dall’inverter, oppure dall’installatore. E, soprattutto, se è corretta. Magari serve a preservare nel lungo periodo le componenti dell’impianto ? Oppure sarebbe meglio farlo andare sempre a tutta, per immettere in rete quanta più energia possibile, così da massimizzare il rientro del contributo da parte di Gse ?

Scusate l’inesperienza, grazie mille a chi vorrà aiutarmi a comprendere meglio !



direi proprio di no.. chiama l'installatore e manda la foto (a lui) del grafico della produzione (immagino avrai accesso ad un'app della Huawei...)
 
Ciao a tutti,
da circa 1 mese sono felicissimo possessore di questo impianto:

- 22 pannelli HYUNADI M6 SHINGLED 410W (potenza Kw: 9,02)
- Inverter HUAWEI SUN 2000 6 – KTL-L1
- 22 ottimizzatori TIGO TS4-AO1 da 700w
- 2 accumuli HUAWEI LUNA2000 DA 15 KWH ciascuno

Monitorandolo, dopo tanta attesa, in maniera praticamente ossessivo compulsiva, noto che lavora a pieno regime soltanto quando c’è autoconsumo, ad esempio finché la mattina deve ricaricare le batterie oppure quando va la pompa di calore, in questi casi la produzione dei pannelli è elevatissima, anche attorno ai 7 – 9 kwh.

Però appena le batterie sono al 100% e la casa non richiede energia, anche in giornate di pieno sole, quando insomma deve solo immettere in rete, allora si assesta a non più di 2 o 3 kwh.
Appena la casa torna a chiedere di più, lui subito produce di più, e poi torna su questi livelli.

Volevo capire se è un’impostazione che dipende dall’inverter, oppure dall’installatore. E, soprattutto, se è corretta. Magari serve a preservare nel lungo periodo le componenti dell’impianto ? Oppure sarebbe meglio farlo andare sempre a tutta, per immettere in rete quanta più energia possibile, così da massimizzare il rientro del contributo da parte di Gse ?

Scusate l’inesperienza, grazie mille a chi vorrà aiutarmi a comprendere meglio !

leggendo di un problema simile, sembra molto probabile che si tratti di un intervento di riduzione di potenza che l'inverter fa perché la tensione di rete è troppo alta.

Quando occorre questo intervento è normale che la tensione di stringa salga a valori molto alti.. questo è dovuto al taglio di potenza che fa ridurre la corrente di stringa e di conseguenza la tensione di stringa sale.

Per capire se si tratta di un intervento dell'inverter per ridurre la tensione di rete ( cosa molto comune... ) basta analizzare il comportamento della potenza con la tensione di rete.. quella è cruciale..

Oppure, basta aumentare molto i consumi della casa nelle ore di maggiore potenza solare ( per esempio caricando la macchina .. ).. se si osserva la gaussiana perfetta classica, significa che in assenza di assorbimenti l'inverter taglia la potenza per tensione troppo
quindi sembrerebbe tensione linea alta
 
secondo me l'impianto è stato impostato ad immissioni zero (per farlo funzionare prima dell'allaccio ufficiale) e quando hanno installato il contatore l'installatore si è dimenticato di riattivare la piena potenza.
e quindi no, non è corretta
 
ciao e grazie a tutti, gigisolar in realtà l'impianto è rimasto purtroppo spento fino a quando non è venuta e-distribuzione, per quasi due mesi, con grande grande mio rosicamento :shocked:

in questi giorni un po' più freschi, a seguito di piogge, vedo che immette di più in rete, in media sui 4 - 5 kwh

Ho chiesto maggiori info all'installatore, credo comunque che la spiegazione corretta sia quelle di formula1
 
ciao e grazie a tutti, gigisolar in realtà l'impianto è rimasto purtroppo spento fino a quando non è venuta e-distribuzione, per quasi due mesi, con grande grande mio rosicamento :shocked:

in questi giorni un po' più freschi, a seguito di piogge, vedo che immette di più in rete, in media sui 4 - 5 kwh

Ho chiesto maggiori info all'installatore, credo comunque che la spiegazione corretta sia quelle di formula1

Ciao Ambrogio, anche io stesso identico impianto e stesso identico problema.
Quando non ci sono carichi la tensione sale a 252/253v e la produzione scende a 2/3 kwh
Quando è caldo cerco di accendere il climatizzatore per abbassare un po' la tensione, ma in questi giorni che il caldo non è così afoso, la casa produce a malapena 25/30 kw al giorno, a luglio arrivavo a 40
Penso sia anche un problema di rete elettrica Enel, probabilmente il vicino di casa immette anche lui e la linea fa quello che può.
Peccato perchè questa è energià che può essere immessa e consumata da altri. E' proprio uno spreco
 
Ciao Ambrogio, anche io stesso identico impianto e stesso identico problema.
Quando non ci sono carichi la tensione sale a 252/253v e la produzione scende a 2/3 kwh
Quando è caldo cerco di accendere il climatizzatore per abbassare un po' la tensione, ma in questi giorni che il caldo non è così afoso, la casa produce a malapena 25/30 kw al giorno, a luglio arrivavo a 40
Penso sia anche un problema di rete elettrica Enel, probabilmente il vicino di casa immette anche lui e la linea fa quello che può.
Peccato perchè questa è energià che può essere immessa e consumata da altri. E' proprio uno spreco

non conosco i nuovi inverter perché il mio impianto ha 10 anni e quindi non ha né app ne parametri da modificare, ma quello che leggo a mio avviso sono problemi, nel senso, se tutti i parametri sono giusti e l’installazione è corretta ci deve essere la possibilità di togliere questo muro calo di produzione.
il problema della rete elettrica è impossibile, io ho un impianto da 3kw, a 10 metri ho altri due impianti da 3kw e un’altro da 20… ognuno fa il suo lavoro e in estate non avendo accumuli 2 impianti praticamente immettono e basta dato che chi ci abita sono tutti al lavoro… idem quello da 20 che è di un’azienda agricola, fino ai primi di agosto la corrente viene quasi tutta immessa
tieni anche conto che da luglio a settembre le ore di luce sono minori , è normale una riduzione di produzione
 