Lucamax presumiamo che le sonde siano inserite nei pozzetti del puffer e non sui tubi esterni..
 
Non è vero , se la sonda è messa troppo verso l'esterno e su un tubo non coibentato , quel punto si raffredderà assai prima dell'acqua all'interno del serbatoio. La posizione influisce se la zona è meno coibentata del resto del serbatoio , perchè scambia più rapidamente calore con l'ambiente. La mia è solo un ipotesi per aiutare a spiegare il fenomeno che tu descrivi .
sonda e pozzetto portasonda forniti da mcz. Messi in una penetrazione del puffer. Fosse cosi sarebbe l'ennesimo errore della casa. Cmq dopo 5 giorni i 30 gradi te li garantisco. Basta toiccare la valvola che a caldaia accesa ti pela
 
tre domande:
- la temperatura la leggi solo dove c'è il termometro?
- dalla foto non si vede, ma espansione acs e miscelatrice, ci sono? (in casa hai ricircolo acs?)
- la sonda caldaia, quanto entra nel puffer?

il tuo è questo, giusto?
 
tre domande: - la temperatura la leggi solo dove c'è il termometro? Si da termometro meccanico sia dalla sonda ntc di solito sfasano di 4 5 gradi più che altro per la stratificazione - dalla foto non si vede, ma espansione acs e miscelatrice, ci sono? (in casa hai ricircolo acs?) Ho espansione su sca e valvola miscelatrice e un'alto vaso di espansione sul puffer non ho ricircolo - la sonda caldaia, quanto entra nel puffer? È alloggiata nel suo pozzetto entra fino in fondo il tuo è questo, giusto? Mi sembra lui
 
ma hai messo solo un pozzetto porta sonda.. se la T la leggi solo in quel punto, non puoi avere un dato certo sulla relativa dispersione..
poi dovresti coimbentare bene anche quei due tubi che innestano sopra il puffer.. dovrebbero essere ing/uscita acs.. però non saprei visto
che anche sotto c'è un'ingresso acs.. o sbaglio.. comunque sia quei due tubi nudi in quella posizione sono una vera fonte di dispersione..

ciao
 
ma hai messo solo un pozzetto porta sonda.. se la T la leggi solo in quel punto, non puoi avere un dato certo sulla relativa dispersione.. poi dovresti coimbentare bene anche quei due tubi che innestano sopra il puffer.. dovrebbero essere ing/uscita acs.. però non saprei visto che anche sotto c'è un'ingresso acs.. o sbaglio.. comunque sia quei due tubi nudi in quella posizione sono una vera fonte di dispersione.. ciao
Quei tubi che dici tu sono mandata acs e alimantazione fredda sulla quale ho messo una valvola di non ritorno meccanica. Sono nudi come da installazione tecnico mcz. Anche la mandate e i ritorni tra caldaia e puffer erano nelle stesse condizioni oltre ad essere sotto dimensionati. Li ho sostituiti e coibentati. Nel corso delle prove effettuate anche le valvole di mandatata e alimento acs erano chiuse. Come ho già detto la t viene letta in 2 punti con sonda ntc e termometro meccanico
 
Ultima modifica:
ciao..

scusa se insisto.. ma anche se quei tubi acs hanno valvole di nr, disperderanno comunque un sacco.. fai la prova quando il il puffer è caldo e acs chiusa o usata da molto. vedrai che in quel punto spoglio saranno caldi quanto la T dell'acqua all'interno del puffer.. io glu darei una bella passata di isolante. come altrettanto tutti quei tappi scoperti nello stesso.. non dipenderà tutto da questo ma una buona % lo saranno comunque.. credimi.. se ha sbagliato il tecnico a non coimbentare bene tutto, non fare lo stesso errore.. poi per verificare quanto effettivamente disperde dovresti inserire i pozzetti e relative sonde su tutte le altezze del puffer. con solo quel rilevamento nella parte medio bassa, difficile sia veritiero.. anche il termometro sopra è affidabile dopo qualche ora che tutto si è assestato. altrimenti può sfasare anche di parecchio..
 