Impianto radiante e pdc

luca201180

New member
Buonasera sono nuovo del forum e vi espongo il mio problema....acquisto e ristrutturo una villetta di due piani 100 mq per piano....parto dal primo piano per motivi di permessi....decido di mettere come riscaldamento una pompaggio di calore baxi 10 kw per 100 mq e radianti a pavimento passo 10....sono in Liguria zona climatica c....ora in questi giorno di freddo 0 gradi la pompa di calore non riesce a salire per più di 18 gradi in una stanza addirittura 17....la casa non e ancora coibentata sono solo stati cambiati gli infissi pvc doppio vetro...il tecnico dice che è colpa della casa non coibentata...ha ragione?
 
Se per non coibentata intendi tenere le finestre aperte si :D

Battute a parte quante ore sta accesa la pdc?
Che temperatura di mandata hai ?
 
Una 10kw, 0 gradi con 100m2 anche mal isolati si prende delle pause dopo aver lavorato al minimo sulle 24 ore.....
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
il tecnico dice che è colpa della casa non coibentata...ha ragione?
Può darsi, e può anche darsi che la tua pdc col freddo fatichi a dare potenza sufficiente. Se poi mandi pure ad alta T (sicuro che non ti saltano le piastrelle a mandare 40°?) peggiori anche le cose.

Dovresti vedere se circola bene tutto (hai la possibilità di vedere il valore di portata sul circuito?) e che T di mandata/ritorno hai, difficile dire perchè hai freddo con così pochi elementi.
 
Si infatti è impostata a 40 ma con i 0 gradi fuori ma arriva massimo a 34 35....il tecnico mi ha detto che è colpa del freddo
 
Ma come sai che dovresti mandare 40? Sembra una T un po’ assurda per un normale radiante.

34 e 29 li mantiene o continua a fermarsi e ripartire?

Prima che facesse freddo come andava?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
 
Si infatti è stata impostata la t di mandata a 40 gradi ma non ci arriva....quest e il problema...mi dicono che è colpa dei 0 gradi esterni....
 
Scusa.... ti avrei fatto delle domande.... servirebbero a capirci di più.... ma se non rispondi non è che ci si arriva a capire da lontano....
 
Scusa ti rispondo certo perché voglio capire....mi hanno impostato a 40 perché non scaldava...i 34 li mantiene solo quando va in sbrinamento scendere....prima che facesse freddo non lo so perché l ho appena messo....avevo fatto l accensione ed è arrivato a 24 gradi interni... poi hanno maneggio idraulico e ingegnere e non è più riusciTo a salire sopra i 18....dicono per il freddo e cAsa non coibentata
 
E che “maneggio idraulico” avrebbero fatto? Abbassare la mandata che prima era 40? Ma come ti giustificano che devi mandare 40 gradi nel radiante...? Sicuro di non avere qualcosa in mezzo che viene scaldato dalla pdc (separatore idraulico, accumulo termico, miscelatore....), ed è da lì che poi la circolazione non funziona?

Ti prego, smettila di litigare con la tastiera .... ci vuole Google Translate per leggere i post....


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
 
No perché l acqua calda la faccio con un bollitore in pompa di calore....e diretto ho sentito dire mentre parlava l idraulico
 
Non parlavo dell’acs....

Comunque se ti hanno detto che è in diretta vorrà dire che non hai nulla in mezzo tra pdc e radiante. Vedi anche a quanto va la portata sul circuito?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
 
Tra le schermate dove vedi anche mandata e ritorno che altri dati leggi?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
 
Impianto radiante e pdc

No vabe ma allora .... i termometri sui collettori non li devi guardare.... devi guardare cosa dice la pdc.... se dici che non va a 40 vuol dire che sulla pdc non va a 40.... è quella che devi guardare.... i termometri possono essere starati....


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
 