Nel mio vagabondare alla ricerca di informazioni sulle caldaie a biomassa sono andato a vedere un impiato da un prvato e alla fine mi sono trovato io a rispondere alle sue domande... Però ho visto alcune cose che mi hanno incuriosito (e insospettito).
-Il circuito anticondensa è fatto solo con una valvola a tre vie fissa che intercetta il tubo di mandata della caldaia e si va a collegare con un T al tubo di ritorno. Il sistema mi sembra poco ortodosso. Cosa ne pensate?
-Non c'era un termostato all'interno del puffer. Se ho capito bene la pompa caldaia-puffer lavora sempre e il termostato ambiente della casa, tramite la caldaia, comanda la pompa puffer-impianto. A me sembra un cavolata immane!
-Inizialmente non aveva montato nessun sistema di miscelazione per l'acqua da riscaldamento all'uscita del puffer, poi aveva i termo che ogni tanto scottavano e ogni tanto erano appena tiepidi. (questo me l'ha detto lui). Quindi ha fatto installare una miscelatrice tre vie termostatica, ma non l'hanno montata in prossimita del puffer, ma a distanza di alcuni metri. I risultati a suo dire sono mediocri. Quanto è importante questo tipo di valvola? Io pensavo di non metterla.
Dimenticavo: la caldia assomiglia a una D'Alessandro cs ma il logo è diverso e il colore è viola! La potenza dovrebbe essere 25kw. Il puffer è un tankintank, secondo lui da 1000lt, secondo me, a spanne, non più di 800lt.
Secondo me quel signore si è fidato del venditore e dell'installatore, senza informarsi, e gli hanno fatto un po' di casini.
Voi che ne dite?
-Il circuito anticondensa è fatto solo con una valvola a tre vie fissa che intercetta il tubo di mandata della caldaia e si va a collegare con un T al tubo di ritorno. Il sistema mi sembra poco ortodosso. Cosa ne pensate?
-Non c'era un termostato all'interno del puffer. Se ho capito bene la pompa caldaia-puffer lavora sempre e il termostato ambiente della casa, tramite la caldaia, comanda la pompa puffer-impianto. A me sembra un cavolata immane!
-Inizialmente non aveva montato nessun sistema di miscelazione per l'acqua da riscaldamento all'uscita del puffer, poi aveva i termo che ogni tanto scottavano e ogni tanto erano appena tiepidi. (questo me l'ha detto lui). Quindi ha fatto installare una miscelatrice tre vie termostatica, ma non l'hanno montata in prossimita del puffer, ma a distanza di alcuni metri. I risultati a suo dire sono mediocri. Quanto è importante questo tipo di valvola? Io pensavo di non metterla.
Dimenticavo: la caldia assomiglia a una D'Alessandro cs ma il logo è diverso e il colore è viola! La potenza dovrebbe essere 25kw. Il puffer è un tankintank, secondo lui da 1000lt, secondo me, a spanne, non più di 800lt.
Secondo me quel signore si è fidato del venditore e dell'installatore, senza informarsi, e gli hanno fatto un po' di casini.
Voi che ne dite?