Impianto stand alone

Buongiorno, sto progettando un piccolo impianto fotovoltaico stand alone, con 4 pannelli da 300W, un regolatore di carica e un inverter.

Ho il dubbio di come realizzare il sistema elettrico, TT, TN ecc.... e l'eventuale impianto di terra.

Impianto di terra sì o impianto di terra no. I pannelli fotovoltaici sono a doppio isolamento, il cavo solare fino a 1035V è a doppio isolamento, i quadri sono in materiale plastico.

I cavi che collegano batteria e inverter avrei previsto FS17...

Come realizzo la protezione dai contatti indiretti a valle dell'inverter? Ho visto che l'eventuale interruttore differenziale andrebbe messo dopo l'ultima massa (forse solo nei grid-connected?), con verso dell'energia da inverter verso l'impianto elettrico a 230V. Come faccio a mettere il differenziale dopo l'eventuale ultima massa se non ho fornitura Enel ma ho solo un piccolo impianto elettrico a 230V con lampade led, qualche presa e un frigo?

Grazie a chi vorrà aiutarmi...
 
ciao dovresti realizzare un impianto TT
la terra si sulla rete alternata e tutto quello che è collegato ad essa.
il differenziale lo metti a monte di tutto prendendo come ingresso la tensione di alimentazione
 
Ultima modifica:
si il differenziale lo metti in uscita all'inverter, collegando la terra sia di quest'ultimo e quelli degli utilizzatori su un unica rete.
per la parte dc, essendo dei dispositivi in doppia classe di isolamento non devono essere messi a terra, anche se poi sarebbe comunque corretto mettere a terra la struttura di supporto e gli eventuali scaricatori (anche se poi elettricamente la struttura essendo metallica farebbe da conduttore per i pannelli ad essa fissata) e comunqu su un altra linea di terra

quel relè che hai indicato è simile ad un sistema che usano gli inverter centralizzati santerno, ma hanno un riferimento verso terra per monitorare sia il + che il -
 
Indietro
Top