Salve a tutti,
Vorrei porvi un quesito al quale non riesco a trovare una risposta avvallata da documentazione tecnica;
Ho progettato un impianto fotovoltaico da 999 kW su capannone e sto avendo seri problemi con l'UTF a causa dell'inserzione del contatore di produzione;
Ho inserito il contatore di produzione subito a valle del parallelo dei 4 DDG dei 4 inverter da 250 kW e subito a monte del rincalzo alla mancata apertura del DI.
ho effettuato l'inserzione diretta tramite 3 TA (evitando Aron proprio per non avere problemi con UTF) attraverso la morsettiera Arcudi, e la voltmetrica del contatore l'ho derivata dai servizi ausiliari presenti nel power center. Per proteggere da sovratensioni ho inserito i fusibili sulla voltmetrica.
Il problema è che UTF non vuole i fusibili ma il TV a protezione. Ho spiegato che inserendo il TV (non necessario) dovrei comunque proteggerlo con i fusibili e loro mi hanno risposto che è il TV a fare da protezione e che se arriva la sovratensione si brucia il TV.
Mi hanno anche prospettato il collegamento diretto della voltemetrica non dovendomi preoccupare di eventuali sovratensioni "perchè non accadono mai".

Mi date conforto e sopratutto riferimenti normativi da mostrare per avvallare la mia scelta dei fusibili?
Grazie
 