Installare valvola motorizzata a 2 vie su KIT D edilkamin


Ciao a Tutti...:bye1:


Cristal86 se non hai praticità con la corrente ti consiglio VIVAMENTE di cercare un elettrotecnico e lasciar fare a lui il lavoro.
Con la corrente non si scherza e farsi male o fare danni è un'attimo.
Mi raccomando.....:preoccupato:

Saluti

Grazie per la preoccupazione, ho un pò di manualità con la corrente quindi penso che la prova della lampadina con i 3 cavi della centralina non possano creare molti danni se non far scoppiare una lampadina. Comunque farò molta attenzione, vorrei provare con un tester ma non sono in grado di capire come utilizzarlo per verificare il funzionamento dei cavi. Ho richiesto alla LINX (ditta che produce la centralina) lo schema elettrico della centralina, ma non ho ricevuto risposta.
 
Ciao, non so se può essere di aiuto ma ho chiamato la ditta produttrice della scheda e loro mi hanno detto che non posso inviarmi lo schema elettrico in quanto è responsabilità di edilkamin, ho chiamato edikamin e mi ha detto di rivolgermi al tecnico il quale (come già detto) non ha chiaro il funzionamento di quei 3 cavi e dovrebbe andare anche lui a tentativi. A questo punto mi eviterei di spendere 100 € solo per farlo venire a fare "delle prove" che posso farmi io per 3 cavi. :bored:
Arrivando al dunque ho visto tutti i kit con i quali è compatibile la mia centralina e ho verificato se in uno di questi fosse presente un elettrovalvola e ho trovato il KIT V con il seguente schema elettrico per il collegamento del bus EV (loro prevedono un EV a 3 vie ma penso che a me interessino solo i comandi, poi la applico alla mia EV a 2 vie):
Cattura.PNG
adesso qui vengono indicati 4 pin, mentre la scheda ne ha 3 (sulle istruzioni del mio kit addirittura ne indica 2 :devilred:) cosi come foto in basso
pin.PNG
 
Bene, allora prendiamo come riferimento la foto con il connettore bianco a tre pin.

Per il test collega il pin centrale del connettore ad uno dei due fili della lampada 230V.
Poi provi a collegare l'altro filo della lampada prima sul pin sx poi su quello dx.
Scrivi su un pezzo di carta la t° del TC (esempio t° Poi ripeti la prova con il TC a t°>50°C e scrivi il pin nel quale si accende la lampada (che dovrebbe essere quello opposto rispetto a prima).

Saluti
 
Bene, allora prendiamo come riferimento la foto con il connettore bianco a tre pin.

Per il test collega il pin centrale del connettore ad uno dei due fili della lampada 230V.
Poi provi a collegare l'altro filo della lampada prima sul pin sx poi su quello dx.
Scrivi su un pezzo di carta la t° del TC (esempio t° Poi ripeti la prova con il TC a t°>50°C e scrivi il pin nel quale si accende la lampada (che dovrebbe essere quello opposto rispetto a prima).

Saluti
Perfetto, per sicurezza adesso mi sn fatto delle foto alla mia scheda con i cavi che escono,
se lo schema inviato prima trovato sull’altro kit è corretto la centralina dovrebbe funzionare cosi
9A8D0415-1835-49F8-B08B-F5A85921DEF4.jpeg32C7C2A5-4968-4C92-85E1-C7D4217513BF.jpeg
BLU -> chiude
MARRONE -> comune
nero -> apre
correggimi se sbaglio..
e così viene anche spiegato il perché con la valvola collegata con i colori corrispondenti non mi funzionava.. erano sempre aperta o sempre chiusa se invertivo i cavi..
 
Si è corretto, in pratica avevi invertito il comune....:spettacolo:
Facci sapere se hai risolto.

Saluti
 
Perfetto, per sicurezza adesso mi sn fatto delle foto alla mia scheda con i cavi che escono,
se lo schema inviato prima trovato sull’altro kit è corretto la centralina dovrebbe funzionare cosi
Visualizza allegato 75896Visualizza allegato 75897
BLU -> chiude
MARRONE -> comune
nero -> apre
correggimi se sbaglio..
e così viene anche spiegato il perché con la valvola collegata con i colori corrispondenti non mi funzionava.. erano sempre aperta o sempre chiusa se invertivo i cavi..

Risolto.. :clapping::clapping::clapping:
Provato direttamente con l'elettrovalvola, sotto i 50° la valvola resta chiusa, quando supera i 50° la valvola si apre e appena si abbassa si richiude nuovamente.
Grazie a tutti per la collaborazione
 