Buongiorno a tutti, ho un dubbio con la corretta installazione dell'Energy Meter del mio impianto PEIMAR, un CHINT DDSU666 fornito dalla stessa Peimar.
Sul manuale del mio inverter e sui i disegni allegati è indicata l'installazione in cui
- I cavi di fase vanno su due morsetti diversi 1 (rete) e 3 (inverter/carichi) del meter
- I cavi di neutro vanno tutti sul morsetto 2 lasciando libero il 4.
Ora, il tecnico ha invece installato i cavi di neutro in maniera speculare rispetto a quelli di fase, quindi il neutro da rete sul morsetto 2 del meter e quelli inverter/carichi utenza sul 4, sostenendo che:
1) non c'è spazio per inserire 3 cavi di neutro così spessi nel solo morsetto n. 2
2) l'installazione consigliata dal produttore metterebbe in crisi l'interruttore generale (magnetotermico) installato prima del meter.
3) ha fatto così su altri impianti senza avere problemi.
A sostegno di ciò mi ha fornito un manuale del meter PEIMAR PSI-X-1PMETER-ZI - sempre un Chint DDSU666 - in cui è possibile utilizzare tutti e 4 i morsetti.
Il mio dubbio qual è?
1) Che il Peimar PSI-X-1PMeter-Zi è sempre un DDSU666 ma con qualche dettaglio grafico diverso dal mio (sul mio c'è scritto Single Phase Smart Meter), sull'altro (Smart Meter 0598/SGS04etc)
2) Il manuale del meter richiama un altro inverter delle Peimar e il cablaggio dati è leggermente diverso (lato inverter)
Cosa ne pensate
Sul manuale del mio inverter e sui i disegni allegati è indicata l'installazione in cui
- I cavi di fase vanno su due morsetti diversi 1 (rete) e 3 (inverter/carichi) del meter
- I cavi di neutro vanno tutti sul morsetto 2 lasciando libero il 4.
Ora, il tecnico ha invece installato i cavi di neutro in maniera speculare rispetto a quelli di fase, quindi il neutro da rete sul morsetto 2 del meter e quelli inverter/carichi utenza sul 4, sostenendo che:
1) non c'è spazio per inserire 3 cavi di neutro così spessi nel solo morsetto n. 2
2) l'installazione consigliata dal produttore metterebbe in crisi l'interruttore generale (magnetotermico) installato prima del meter.
3) ha fatto così su altri impianti senza avere problemi.
A sostegno di ciò mi ha fornito un manuale del meter PEIMAR PSI-X-1PMETER-ZI - sempre un Chint DDSU666 - in cui è possibile utilizzare tutti e 4 i morsetti.
Il mio dubbio qual è?
1) Che il Peimar PSI-X-1PMeter-Zi è sempre un DDSU666 ma con qualche dettaglio grafico diverso dal mio (sul mio c'è scritto Single Phase Smart Meter), sull'altro (Smart Meter 0598/SGS04etc)
2) Il manuale del meter richiama un altro inverter delle Peimar e il cablaggio dati è leggermente diverso (lato inverter)
Cosa ne pensate