Ciao a tutti,
mi hanno "regalato" un secondo puffer Cordivari COMBI 2 che vorrei usare da integrare l'impianto esistente

il dilemma è come collegarlo al meglio per efficentare l'impianto:
schema d'impianto attuale:
imp exist.jpgora l'impianto dovrebbe avere il secondo puffer:
impianto new.jpg
come dovrei farlo collegare secondo il vostro parere?
Grazie
 

Allegati

  • impianto caldaiaesistente.jpg
    impianto caldaiaesistente.jpg
    291.3 KB · Visualizzazioni: 0
ciao,

dal primo schema, quello attuale, vedo già un errore. la caldaia entra nel puffer ad un altezza più bassa di quella da dove poi parti per il riscaldamento e per l' acs.

di solito la caldaia va messa con la mandata al punto più alto ( anche all' attacco sopra del puffer, in modo da sfruttarlo appieno), l' acs ha il prelievo alla stessa altezza o giusto sotto e ancora più sotto la mandata al riscaldamento. questo si fa per dare sempre priorità all' acs ed evitare che il riscaldamento raffreddi ,appunto, il primo pezzo alto del puffer.
è un errore concettuale, funzionare funziona anche come è ora, ma non sfrutti appieno le possibilità dell' impianto, oltre a rischiare di trovarti senza acs.

per il secondo puffer, vanno sollegati in serie così da renderli come fossero uno. conta che il secondo è un tank in tank. ti consiglio quindi di non usare quella parte per acs ma utilizzare la sola parte di acqua tecnica.
 