Salve, qualcuno conosce gli interruttori differenziali tipo U ?
Io so dei tipo AC / A / B dei ritardati ma tipo U mi è nuova.
Sapete se esistono e chi li fa?
Grazie 1000


Note di Moderazione:
Il titolo "Ki la visto????" non è un titolo ammissibile secondo le regole del forum, in quanto non è sufficientemente esplicativo di cosa vai a chiedere. E' dal titolo che un utente decide se è il caso di leggere la tua discussione, o passare oltre, non è quindi un fatto banale soffermarsi sulla scelta del titolo. Per ora te lo modifico io, ma la prossima volta presta maggiore attenzione. Ti ricordo che hai accettato il regolamento e che questo comporta delle sanzioni quando viene violato.

 
Ultima modifica da un moderatore:
Non so io sono caduto dal pero ma chi me lo ha detto è un tecnico della Fronius per un inverter IG plus 70.
Mi ha detto che quell'interruttore sono proprio indicati per gli inverter
Vai a capire.
:)
 
Mi ha detto che quell'interruttore sono proprio indicati per gli inverter

Infatti.

Leggi a pag. 200 e 201 della guida tecnica Moeller (link precedente).

Ma si riferisce ad inverter a onda quadra modificata con alto contenuto di armoniche e relativo dispendio di filtri.

Quei differenziali non rispondono alla norma di prodotto EN 61008 per i differenziali ad uso civile... non so, non si puo' saper tutto, per ora mi fermo qui e studiero' un po' questi aggeggi.

Si puo' sapere il nome del tecnico con cui hai parlato?

Ciao,
mp

 
Ho chiamato l'Assistenza Tecnica al 045 6763810 e mi sono fatto passare il tecnico di cui non ricordo il nome
Io ho sempre saputo che per gli inverter andava bene il tipo B (ved. imp ftv di TNE) o al limite il tipo A se l'inverter era predisposto
Appena hai una certezza c'è qualcuno che te la smonta :)
 
Scusate ma nella scheda tec del fronius viene indicata la presenza di un trafo AF per cui una separazione con la rete enel è garantita.
Non capisco come mai mi consigliano un differenziale tipo U quando forse anche un semplice tipo AC andrebbe bene.
Che ne pensate?
 
Ho riletto la guida di tuttonormel e sembrerebbe che non ci siano alternative all'utilizzo di un differenziale tipo B per la protezione degli inverter fotovoltaici.
AC, A, B o U ? Chi ha ragione?
In effetti tuttonormel è tuttonormel !!!
 
...all'utilizzo di un differenziale tipo B per la protezione degli inverter fotovoltaici.

Il differenziale non serve per proteggere l'inverter.

Ho telefonato a Fronius.

Il sistema di filtraggio adottato sui loro inverter puo' causare lo scatto, all'avvio, sia di differenziali di tipo A che di tipo B, inoltre sono sempre presenti correnti di fuga a frequenza dalla terza armonica in su, tali da poter causare saltuari interventi del differenziale anche una volta avviato ed in produzione.

Se leggi le caratteristiche di quel differenziale (link che ti ho inviato) vedi che e' immune da correnti di fuga a quelle frequenze.

Pertanto se vuoi seguire le specifiche Fronius devi montare quelli, in alternativa e col rischio di interventi non voluti, differenziali tipo A o tipo B se trifase, questi ultimi secondo me improponibili per l'alto costo, ma non so quanto costi un tipo U.

Se opti per un tipo A, sceglierei questo: ABB F202 A-25/0,3 AP-R

Se per caso ti informi per il prezzo del tipo U, poi posta qui che mi interessa.

Ciao,
mp
 
Grazie per la dritta io nel frattempo mi sono informato dei differenziali tipo U Moeller che sono dei tipo A con la differenza che sentono correnti ad alta frequenza e non solo a 50Hz
Il costo di un differenziale puro tipo U da 2x40A - Id 0,3A è di 94€ di listino, in realtà non esistono i monofase e bisogna usare un quadripolare come monofase.
Grazie ancora