Interruttori e direzione della corrente!!!

kitecarr

Member
Salve a tutti
dubbio: in un impianto FV, nel tratto di linea tra l'uscita degli inverters in CA e l'allaccio in parallelo con la rete, la direzione della corrente può avere entrambi i sensi, giusto? (verso la rete poichè è prodotta dall'impianto FV e verso gli inverters dalla rete per alimentazione degli stessi).
Domanda: per collegare gli interruttori magnetotermici di sezionamento degli inverters che verso considero?
Ovvero dall'inverter entro a monte del magnetotermico o a valle?
Grazie mille
 
Salve a tutti...
...Ovvero dall'inverter entro a monte del magnetotermico
Grazie mille
Non sono un installatore, però mi sembra ovvio che entri dal generatore FV, la corrente dalla rete verso gli inverter è irrisoria, visto che si alimentano dai pannelli, il consumo notturno su alcuni modelli è inferiore a 1 W.
Senza considerare che in caso di un improbabile corto dell'inverter verso la rete in ogni caso scatta il magnetotermico, a prescindere se la corrente viene da sopra o da sotto.
:bye1:
 
I magnetotermici modulari non sono in grado di rilevare un guasto direzionale di fase, pertanto possono venire inseriti all'interno del circuito come meglio si crede. Buona norma, è quella di collegare a valle dell'interruttore il carico, che nel tuo caso è la rete elettrica. Ancora meglio, visto la particolarità del caso, sarebbe quello di specificare con una targhetta come è stato collegato tale interruttore, in modo da fugare ogni dubbio all'eventuale manutentore, che aprendo il quadro, non saprebbe come comportarsi nell'eventualità dovesse intervenire fra 20-30 anni.
 
grazie, davvero utilissimi e gentilissimi..
E l'interruttore differenziale è soggetto alla direzione della corrente?
In un allaccio FV, esso è da prevedere solo a monte dei carichi utente (cioè quello già presente di norma in casa) o anche prima del contatore Enel?
 
Indietro
Top