Intervento dispositivo interfaccia

crimail

Member
Ciao a tutti.
Presso un nostro cliente (con fornitura in MT) abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico da 200kW connesso e funzionante da alcuni mesi. Il Sistema di protezione di interfaccia è costituito da una centralina omologata CEI 0-16 che agisce sulla bobina di minima tensione montata a bnordo di un interruttore magnetotermico.
Per alcuni mesi è andato tutto bene: ora, da alcune settimane a questa parte, il dispositivo di interfaccia continua ad intervenire (con una frequenza di una volta ogni due giorni) facendo staccare l'impianto fotovoltaico della rete. La causa di questo è la frequenza che scende a valori al di sotto della soglia impostata secondo la norma (49,7Hz).
Come posso ovviare a questi interventi (ovviamente nel rispetto delle regole)?
E' normale che la rete ENEL abbia questi sbalzi?
Grazie a tutti e buona serata
 
Ho letto sulla norma CEI 82-25 che, per le protezioni 81, è possibile impostare (nei dispositivi di interfaccia da installare sulla rete BT del distributore) valori differenti rispetto ai 49,7-50,3 Hz, ovvero 49Hz e 51Hz in caso di interventi intempestivi a causa di variazioni sulla rete ENEL (sempre se autorizzati dal Distributore).
Questo è possibile anche per le protezioni (installate sulla BT) di clienti produttori in MT?
A voi è mai successo?
Grazie...
 
Indietro
Top