Ciao a tutti
in breve vi descrivo il problema sperando che qualcuno abbia incontrato stessa situazione.
ho l'occasione di prendere una PDC acqua/acqua della siemens degli anni '80 credo ancora a R22 quasi regalata.
Devo ancora averla a casa,ma i dati di targa ma il compressore è un 5,5 kw TRIFASE ed ha pochissime ore.
Voglio provarla e non ho il trifase in casa ma 7,5kw monofase e nemmeno voglio un allaccio ad enel e se poi non funziona!
La mia idea (se non c'è modo di cambiare Stella/triangolo gli avvolgimenti del motore):
ho un trasfo 220/380 5kVA, monofase lo uso come innalzatore, quindi ho un 380v monofase.
Trovare un inverter trifase che accetti anche solo 2 fasi (e quindi monofase) a 380V, per azionare a 380V il compressore.

Qualcuno ha avuto questa idea per un simile problema?

Posso anche provare senza inverter con il classico condensatore tra 2 fasi sempre con il trasfo che innalza a 380v ma penso che le correnti di spunto siano molto elevate e poi in servizio continuo il motore alimentato con il condensatore perde potenza e surriscalda di piu' che la terna triase generata dall'inverter.

Grazie anticipatamente
 
Ti fai prestare o noleggi un gruppo elettrogeno in 380 che fai prima. Di una r22 degli anni 80 pagherei il valore a peso, tutto quello che risparmi nell'acquisto lo paghi in consumi elettrici negli anni avvenire... comunque vedi te
 