Inverter ibrido, linea backup e piano induzione


Vipsolar impianto fotovoltaico

tascappane

Utente
Iscritto dal
25 Ottobre 2011
Messaggi
281
Località
Pz/Ba
Mi accingo a staccare gli ordini per il nuovo impianto fotovoltaico, installerò un inverter ibrido da 6kW (Deye oppure Afore) e deriverò verso l'appartamento anche la linea backup.
Dovendo installare il piano induzione, è opportuno collegarlo (magari con limitazione di potenza a 6kW) sulla linea backup oppure il piano induzione sotto inverter potrebbe far danni?

E' che in caso di un seppur raro blackout di 5 minuti non gradirei mangiare la pasta scotta.....
 
inverter collegato alla rete elettrica ? on-grid o off grid ? se on grid collegando alla rete elettrica hai potenza inverter piu potenza linea elettrica , il deye ha comunque anche presa gen per collegare altro inverter che carica le batterie e alimenta il carico , se vai di off grid puoi valutare deye da 8kw si trova in germania https://www.ebay.it/itm/38705381008...4HPYda/j7YHRsJU/iDnfz7zg==|tkp:Bk9SR8jSyIrrZA
 
inverter collegato alla rete.
il dubbio è se collegare il piano induzione alla porta backup oppure alla rete enel

la paura è che il piano cottura, in caso di mancanza rete enel, avendo un assorbimento pulsante vada a sovraccaricare l'inverter.

da questo parametro potrebbe dipendere anche la scelta dell'inverter:
se si può collegare il piano induzione sotto ups sceglierei il Deye perchè può assorbire 135A dalle batterie, ma supporta un campo fotovoltaico di "soli" 7,8 kWp
se diversamente è sconsigliabile collegare un piano induzione sotto la porta backup dell'inverter mi orienterei verso l'Afore che supporta "solo" 80A dalla batteria, ma accetta un campo pv di ben 9kWp.
 
.... direi di ragionare per "casistica".

Quante volte manca la corrente a casa tua all' ora di pranzo?

1- spesso, quindi meglio un piano ad induzione con limitazione della potenza massima assorbita o semplicemente usare uno dei fornelli piccoli per la pasta.... sta qualche minuto in piu', di solito hanno 2 kw e l' acqua bolle comunque

2- raramente... non ci penserei su e punterei ad un ibrido di 6kw monofase, con ingresso FV + 50% della potenza nominale (ormai quasi tutti). Occhio alla tipologia di pannelli perchè se un tempo bastava stare centro i limiti con il voltaggio, ora è facile superare i 16A sulle stringhe con rischio di perdere la garanzia sull inverter se si collegano lo stesso (tutti i log degli inverter portano i dati sul sito dei costruttori e c'è poco da discutere in caso di problemi dell' inverter..... lo sanno loro prima del responsabile dell' impianto!)
 
Io non ci ho pensato e da 12 mesi uso piano ad induzione da 6,2 Kw nominali su porta backup................................. mai un problema con o senza rete
Ma il mio inverter arriva da Marte................................... e supporta 9 Kw h per 30 secondi, il tempo per l'elettronica del piano di sconnettere alimentazione se supera i 6,2
 
Tempo fa mi è capitato un video su Youtube riguardante proprio i piani induzione (ma non solo) ed inverter. Se ci sono problemi, non sono imputabili e quest'ultimo o alla potenza, ma alla componentistica scarsa del piano induzione che nel suo funzionamento on/off, provoca delle oscillazioni della tensione che l'inverter non riesce a stabilizzare. Un utente se ne accorto, vedendo uno sfarfallio della luce attivando l'apparecchiatura in questione, sembra sia un terno al lotto capire a prescindere del marchio anche blasonato, se ci sarà o meno il problema.
 
Ultima modifica da un moderatore:
I piani a induzione moderni offrono anche il poweManagement, basta usarlo e limitare la potenza massima dei singoli "fuochi"
Avendo all'interno degli inveter e non dei comuni on/off eventuali disturbi arrivano sempre a potenza max.................... non è che tutti abbiamo le cucine nei box della F1...........................
 