isolare taverna

ilconte

New member
ciao
taverna da 30 mq con H di 3.5m, seminterrrata
due pareti confinanti con box, una con un cavedio e la rimanente, parzialmente controterra e con scala esterna, vespaio areato.
tutti muri in CA da 20, risc a pavimento

l'impresa mi ha poi proposto di certificare in classe B anche la taverna,
per raggiungere la U richiesta ci vorrebbe polistirene da 10cm e parete da 8 in mattoni

peccato che dovrei ridurre il locale di ben 20cm x lato e dato che è abbastanza stretto e lungo (3m x 10) diventa un po eccessivo!!!

esiste qualche materiale che ha una U molto buona, così da ridurre lo spessore dell'solante ed avere caratteristiche tali da evitare la controparete e permettere il passaggio degli impianti??
Grazie 1000


Stefano
 
credo che il migliore sia stiferite se non sbaglio,le contropareti le fai solo nel lati corti con impianti il piu' possibile in quelle due,se si tratta di qualche presa la puoi mettere a pavimentonegli altri due lati (in seminterrato non e' il massimo),col senno di poi andava isolato esternamente ma evidentemente e' tardi.Ciao
 
Indietro
Top