Buongiorno a tutti, finalmente ho installato e collaudato la mia K2203/E, con puffer kombi 500+180; le prime impressioni sono decisamente positive... tirerò le somme poi in inverno. ho una domanda riguardo la produzione di acs; durante la prima accensione la caldaia ha scldato il puffer in meno di 2 ore, poi l'ho lasciata funzionere per circa altre 10 per vedere come si comportava e ho notato che stava quasi sempre in fase di Automantenimento per cui l'ho spenta; l'acqua in accumulo si è mantenuta sufficientemente calda per fare ancora la doccia 2 giorni dopo. Ora la domanda: per la sola produzione di acs posso pensare di accendere la caldaia ogni 2gg, farla funzionare 2-3 ore e poi spegnerla o si può danneggiare (per problemi di dilatazione dovuta a scalda/raffredda) e quindi conviene lasciarla andare con spreco (sebbene esiguo) di pellet e corrente?

Grazie
Piero
 
KALORINA 2203/E e acs

scusa dr. non conviene lasciarla sempre accesa altrimenti ogni 2 giorni deve scaldare i 500 lt + quelli della caldaia
 
nelle mezze stagioni verso il freddo, bisogna provare.... In inverno, si.

la prima volta che l'ho accesa l'ho lasciata in funzione tutto il giorno e ho visto che stava sempre in automantenimento; solo una volta è andata in modulazione per 5 minuti; il consumo è sicuramente molto ridotto, l'unica cosa è che la pompa di mandata al puffer è sempre in funzione (parte a 45°)... sì che consuma poco...,ma se si può evitare; la cosa che mi premeva era il discorso stress termico della caldaia in accessione/spegnimento per 3 ore di funzionamento..


Piero
 
nel menù utente esterno porta il led 4 a 60, il led 5 a 70, il led 6 a 60, il termostato nel boiller impostalo a 65 (sai come fare, vero? ricorda di confermare con set ogni cambio fatto)
a quanto è il led 1 e il led 2?
e iniziamo a vedere......
 
nel menù utente esterno porta il led 4 a 60, il led 5 a 70, il led 6 a 60, il termostato nel boiller impostalo a 65 (sai come fare, vero? ricorda di confermare con set ogni cambio fatto)
a quanto è il led 1 e il led 2?
e iniziamo a vedere......
il fatto è che nel boiler non mi è stato installato il termostato, comanda tutto l'impostazione della temperatura della caldaia... è per questo che dico che la pompa è sempre in funzione....

attualmente uso le impostazioni:
lavoro
ventola 35
coclea on 4.5
coclea off 30
temperatura fumi max 186°C

modulazione
ventola 31
coclea on 3
coclea off 40
temperatura fumi max 138°C
 
Sulla mia caldaia che è una D'alessandro c'é scritto di collegare un termostato o crono ai morsetti della centralina nel mio caso 31 e 32.
Il suddetto collegamento aziona la pompa solo in caso di reale bisogno.in mancanza di questo collegamento la caldaia attiva continuamente la pompa non appena la temperatura dell'acqua di caldaia supera il valore impostato per la partenza della pompa.quindi penso che nel tuo caso succeda questa.
Ciao
 
piero, il termostato va messo sul boiller e poi collegato all'apposita spina della caldaia, altrimenti non funziona.
E' fondamentale !!!!!
Ma a cosa servono gli schemi che vi mando? uffa.......
Chiamami così ti spiego.
 
Ultima modifica:
Sulla mia caldaia che è una D'alessandro c'é scritto di collegare un termostato o crono ai morsetti della centralina nel mio caso 31 e 32.
Il suddetto collegamento aziona la pompa solo in caso di reale bisogno.in mancanza di questo collegamento la caldaia attiva continuamente la pompa non appena la temperatura dell'acqua di caldaia supera il valore impostato per la partenza della pompa.quindi penso che nel tuo caso succeda questa.
Ciao

è esattamente così; ho letto sul manuale e penso di dover inserire il termostato sul boiler e collegarlo all'ingresso termostato ambiente, idraulico ed elettricista non ci sono arrivati ed io mi sono accorto che la pompa era sempre in funzione solo provando la caldaia..(d'altronde non sono un tecnico...)

Grazie per il consiglio
 
piero, il termostato va messo sul boiller e poi collegato all'apposita spina della caldaia, altrimenti non funziona.
E' fondamentale !!!!!
Ma a cosa servono gli schemi che vi mando? uffa.......
Chiamami così ti spiego.

Lo schema che mi hai mandato l'ho dato a idraulico ed elettricista; io da neofita (solo ora inizio a masticarne un po') mi sono accorto della cosa solo provando l'impianto...rimedierò facendo aggiungere il termostato; solo una domanda: devo metterlo ad immersione sul boiler o a contatto/immersione sul ritorno dell'acqua alla caldaia?

ciao
Piero
 
mettilo nel boiller a 3/4 di altezza.
Poi lo colleghi allo spinotto laterale e lasci ponteggiato il crono.
Poi c'è da regolare il parametro del led 4.
Il led 5 impostalo sempre 5° in più di quello che imposto il boiller (esempio, boiller a 65 e caldaia a 70)
 
mettilo nel boiller a 3/4 di altezza.
Poi lo colleghi allo spinotto laterale e lasci ponteggiato il crono.
Poi c'è da regolare il parametro del led 4.
Il led 5 impostalo sempre 5° in più di quello che imposto il boiller (esempio, boiller a 65 e caldaia a 70)
fatta modifica come suggerito, va tutto che è una bellezza!!! grazie dei consigli..

in questi giorni con i primi freddi sto facendo un po' di prove di riscaldamento..

Ho una domanda:
con settaggio basso di combustibile e pellet (ventola 32 coclea on 4) la temp fumi rimane abb bassa 170°C; se attacco il riscaldamento in tutta la casa la temp del puffer dopo aver mandato in temperatura tutto l'impianto crola bruscamente a 40° (da 60° in circa 20 min); a questo punto la caldaia lavora per aumentare la temperatura, ma fa un po' fatica (nel senso che ci mette un po' di tempo: circa un'ora); se aumento carico e ventola (34 e 5.5)i tempi si accorciano ma i fumi salgono a 200° circa; qual'è la situazione più corretta da tenere?

se riesco posto una foto del braciere: è pieno correttamente, la fiamma è giallo-arancio (non blu), ma la fiamma è decisamente più intensa dalla parte della ventola (dove arriva l'aria), inoltre la brace è viva sui lati, ma al centro il materiale è di colore nero: sarà il caso di aumentare un po' l'aria?

ciao a tutti
Piero
 
Un'ora per alzare di 20° 500 litri e fumi a 200°?

Guarda che con loro grande sollievo stai scaldando corvi e cornacchie e non l'accumulo! :devilred:
 
piero, hai qualcosa che non va.
La caldaia, appena nel puffer la T cala anche di 1 grado, deve partire e sostenere la T costante.
Qundi è da capire dove hai sbagliato.....
Se mi chiami te la aggiusto e poi posti qui i parametri che abiamo corretto.
 
ho fatto fare la regolazione per la prima accensione dal centro di assistenza e quindi devo ancora provare la caldaia ,
Prima di questa, provando l'impianto con puffer che scaldava la casa a 55 gradi la caldaia manteneva la temperatura costante di questultimo,temperatura fumi a 140,poi aumentando poco aria e pellet la temperatura del puffer saliva nonostante la pompa mandasse acqua calda ai termosifoni.temperatura fumi 150 circa
La mia domanda é: la caldaia deve mantenere la temperatura costante del puffer quando l'ambiente chiama riscaldamento o deve alzarla nonostante ci sia richiesta dall'ambiente?il primo caso o il secondo?
Spero di essermi spiegato...
ciao
 
dipende dalla potenza della caldaia e dal consumo dell'ambiente.
Buona cosa sarebbe che la mantenesse, in quanto la caldaia dovrebbe preparare la T dell'accumulo anche nei tempi morti del riscaldamento, e "starci dietro" quando poi le pompe funzionano.
Se aumenta la T con riscaldamento acceso, meglio ancora....
 
il mio problema è appunto questo... quando parte il riscaldamento (caldaia in man) e la temperatura del puffer crolla, la caldaia fa fatica a riportare in temperatura il tutto... DR mi sa che ci sentiamo al tel...
 