Karmek One Mary - Problemi combustione pellet


Ho notato che ora mi fallisce anche tutte le accensione.. fa un filino di fumo e non riesce a far ardere il pellet, a questo punto è qualcosa nella combustione, o nel tiraggio..
Se il braciere non ha fori ostruiti, e non ci sono nidi di uccelli nella canna :) ( sicuro che la canna sia libera hai controllato con lo scovolo? ) Resta solo la ventola di estrazione fumi
 
Io controllerei anche l'entrata dell'aria , ci sarà qualche feritoia in basso da dove la stufa aspira l'aria se questa è ostruita non entra abbastanza aria e non hai una buona combustione , il tiraggio della canna fumaria lo puoi verificare a stufa spenta una volta aperto lo sportello ed accendendo qualcosa che fà fumo che dovrebbe incanalarsi nella parte superiore della stufa.

Altra possibilità è che la girante della ventola non sia più solidale con l'asse del motore .
 
Io controllerei anche l'entrata dell'aria , ci sarà qualche feritoia in basso da dove la stufa aspira l'aria se questa è ostruita non entra abbastanza aria e non hai una buona combustione , il tiraggio della canna fumaria lo puoi verificare a stufa spenta una volta aperto lo sportello ed accendendo qualcosa che fà fumo che dovrebbe incanalarsi nella parte superiore della stufa.

Altra possibilità è che la girante della ventola non sia più solidale con l'asse del motore .

Ciao Luca, per il tiraggio ho notato che quando la caldaia è in accensione, il pellet fa un po' di fumo ma non riesce ad ardere ed il fumo va nella parte superiore della caldaia, per la feritoia stasera provo a vedere, ma essendo praticamente senza conoscenze tecniche non saprei da dove iniziare.
Per quanto riguarda la ventola, ho provato a sentire un tecnico se viene e nei prossimi giorni dovrebbe venire.

Una domanda stupidissima:
Per passare questi giorni, anche se funziona male, almeno per stare al caldo, visto che non si accende, potrei accendere il pellet dentro al cassettino con qualcosa a mano dall'esterno senza farlo accendere dalla candeletta?
 
Ciao Ericdraven,

penso che con un pò di diavolina nel crogiolo con il pellet parta velocemente, così vedi se è proprio l'accensione che va male, (accendendo male e piano si accumula troppo pellet) o se è la ventola che va male.
E' anche vero che se fosse l'accensione, ok fa fatica a partire, ma quando parte poi se hai la ventola che rende dovresti vedere l'inferno visto il pellet che c'è da bruciare
 
Ciao Ericdraven,

penso che con un pò di diavolina nel crogiolo con il pellet parta velocemente, così vedi se è proprio l'accensione che va male, (accendendo male e piano si accumula troppo pellet) o se è la ventola che va male.
E' anche vero che se fosse l'accensione, ok fa fatica a partire, ma quando parte poi se hai la ventola che rende dovresti vedere l'inferno visto il pellet che c'è da bruciare

No, ma infatti secondo me non è solo l'accensione, è proprio la combustione (che probabilmente influisce anche sull'accensione) perché anche con la ventola al massimo comunque si accumula il pellet che non brucia bene, è solo per per farla partire e riscaldare un po' l'ambiente e l'acqua nel puffer, mando giù pochissimo pellet, da 1.2 secondi lo porto tipo a 0.8 in modo che si riempie meno lentamente, in attesa di capire quale sia il problema.
Quindi se metto un paio di cubetti di diavolina non succede nulla?
 
.... direi che dalle indicazioni che Eric ha dato pare che il problema sia a livello di ventola aria, credo ostruita la parte dietro dove la ventola spinge ....

Si risolve con una pulizia accurata della stufa.

Una possibilità anche la cattiva chiusura della porta, ovvero che l' aria comburente trafili dalle guarnizioni e non finisca nel posto giusto, sotto al braciere!
 
.... direi che dalle indicazioni che Eric ha dato pare che il problema sia a livello di ventola aria, credo ostruita la parte dietro dove la ventola spinge ....

Si risolve con una pulizia accurata della stufa.

Una possibilità anche la cattiva chiusura della porta, ovvero che l' aria comburente trafili dalle guarnizioni e non finisca nel posto giusto, sotto al braciere!

Grazie scresan, ma la stufa ha appena 5 mesi di utilizzo visto che è di Gennaio 2016, e già il problema si era presentato a Marzo, possibile che dopo 2 mesi già era tutta sporca?? ho alzato ventola primaria fumi e secondaria al massimo, la scheda è una tiemme sy 250 ho trovato i parametri su google, anche aria comburente al massimo, per le guarnizioni idem, la caldaia mi sembra troppo giovane per avere questi problemi!

Ma un tecnico zona Umbria, qualcuno esperto di voi non esiste?? credo ne sappiate molto più che questi presunti CAT!

Anche dovessi spendere 2/300 euro ma risolvessi il problema, chissene frega!
 
Ciao Ericdraven,

scusa ma allora è andata bene solo 2 mesi, avevo capito che almeno una stagione fosse andata bene, invece già dalla stagione passata ti ha dato problemi, sempre questo problema ?

No perchè in altra discussione dici di aver modificato i parametri originali karmek, perchè con quei parametri la caldaia non raggiungeva mai la T di lavoro di 70° e non riusciva a caricarti il puffer a quella T in tempi ragionevoli, ma fin da subito appena installata ti ha dato problemi o solo dopo che hai cominciato a cambiare i parametri originali, perchè è veramente strana una cosa del genere se è tutto pulito e funzionante
 
Ciao Ericdraven,

scusa ma allora è andata bene solo 2 mesi, avevo capito che almeno una stagione fosse andata bene, invece già dalla stagione passata ti ha dato problemi, sempre questo problema ?

No perchè in altra discussione dici di aver modificato i parametri originali karmek, perchè con quei parametri la caldaia non raggiungeva mai la T di lavoro di 70° e non riusciva a caricarti il puffer a quella T in tempi ragionevoli, ma fin da subito appena installata ti ha dato problemi o solo dopo che hai cominciato a cambiare i parametri originali, perchè è veramente strana una cosa del genere se è tutto pulito e funzionante

Quel problema lo avevo appena presa, poi ho risolto e febbraio e marzo tutto ok, poi ha iniziato a fare i capticci, quest'anno la riaccendo e tutto ok fino una settimana fa.
 
Ciao Ericdraven,

butti la spugna allora, ci rinunci, cavolo però non ha nemmeno un anno, io chiamerei quello che me l'ha installata/venduta e lo farei diventare matto fino a quando non me la sistema, altro che cercare un alternativa
 
Ciao, nel termocamino della helios mi è capitato che il ventilatore uscisse di qualche cm dalla sua guida e non convogliasse tutta l'aria che doveva nel bracere.
Per scrupolo verifica, poi vacci sapere.
ps non conosco il modello della tua stufa.
 
Ultima modifica:
No no, ancora la spugna non la getta, ho già preso appuntamento con 2 CAT Karmek della zona ed ho scritto direttamente alla casa madre, intanto oggi la caldaia ha bruciato bene non riempendomi il braciere, più ci studio e meno ci capisco si dice dalle mie parti!
 
Ragazzi, forse FaGa aveva ragione, è il vento, ieri ed oggi calma piatta e la caldaia ha bruciato alla perfezione, anche facendo cadere tantissimo pellet, l'altroieri e 3 giorni fa c'era vento e mi ha ha fatto quello scherzo della foto, io ho la canna fumaria che esce dalla caldaia, T a 90° gradi ispezionabile, poi va su, doppia curva perché l'attacco della stufa era un po' spostato rispetto alla canna e quindi doveva farla spostare di 20 cm crca e poi 3 metri di tubo, di cui due all'interno del locale ed uno che va fuori con cappello antivento a botte, come questo.

http://www.ala-spa.it/it/imgcat/4/bigs/QXX400250410.jpg

Diametro 80, coibentata.

Cosa può essere?
 
.... doppia curva a 45 o 90 gradi?

Il camino arriva sopra il colmo del tetto ... per almeno 1 mt o piu'?
 
.... direi che è tutto nella norma!

Potrebbe essere che la posizione del comignolo sia tale per cui il vento che sbatte sulla parete della casa prende una direzione verticale e colpisce il comignolo dal basso verso l' alto, impedendo il corretto funzionamento, cioè blocca l' uscita dei fumi....

Tutto verificabile tramite apposito strumento (tiraggio della canna fumaria) ma a questo punto dovreste farlo quando c'è vento!
 
Adesso vedo come va senza vento, e se col vento non va, deduco il problema, poi, una volta assicuratomi che sia questo farò delle prove, ma è possibile che il vento faccia questo scherzo? è possibile che sia il cappello il probema o che magari alzandola un po' lo risolvo?
 
Ericdraven tieni presente che la normativa in Italia per caldaie al di sopra dei 70 kW prevede l'installazione del tronco conico in uscita dal camino per migliorare l'è aviazione dei fumi. Con il cappello antivento se hai delle raffiche particolari o sei in una zona di depressione ti porta ad avere a problemi di tiraggio.
 