Kit solare cordivari bolly2

geoterra

New member
Salve a tutti,
Ho installato il kit solare della Cordivari a circolazione forzata con l'accumulatore da 200lt bolly2 con due serpentine: quella in basso collegata con i pannelli, quella superiore con il termocamino Vulcano.
D'estate tutti i 200 lt si scaldano, mentre d'inverno riesco a scaldare solamente la parte superiore. Raggiungo 80gradi con la sonda superiore, mentre quella inferiore (a circa metà bollitore) non ha mai superato i 18gradi. Termocamino acceso almeno 9 ore al giorno e senza usare acqua calda.
È normale che con la serpentina superiore si riscalda solo 1/4 dell'accumulatore? Grazie :bye1:
 
Ciao si in inverno il tuo termocamini scalderà solo La parte superiore del boiler (80 gradi son tanti io lo riscaldo a 55) mentre € estate il solare riscalderà tutto il boiler
 
Ok che il TC scalderà solo la parte superiore, ma che con il sole invernale la parte bassa non vada MAI a più di 18 gradi non torna proprio. Almeno in mezza stagione avrà scaldato un po’ di più?

Altrimenti vuol dire che il (poco) calore dato dal solare se ne sta andando dal pavimento.
 
Ok che il TC scalderà solo la parte superiore, ma che con il sole invernale la parte bassa non vada MAI a più di 18 gradi non torna proprio. Almeno in mezza stagione avrà scaldato un po’ di più?

Altrimenti vuol dire che il (poco) calore dato dal solare se ne sta andando dal pavimento.

In pieno inverno intento i 18gradi.
Già ora arriva a 38.
Quindi è normale che scalda solo l'acqua superiore? Avevo letto che per stratificazione si dovrebbe scaldare un po'.
Il circolatore del camino si spegne verso le 23, e la mattina l'acqua calda la trovo a 36gradi! Quindi devo usare il gas per usarla. Credevo che si mantenesse per più tempo.
 
Se adesso ti arriva a 38 allora ok.... però se carichi la sera l’accumulo e alla mattina te lo ritrovi freddo senza uso di acs vuol dire che hai un sacco di dispersioni. Controlla se hai i tubi che vanno verso i rubinetti caldi anche quando non usi l’acqua.
 
Se adesso ti arriva a 38 allora ok.... però se carichi la sera l’accumulo e alla mattina te lo ritrovi freddo senza uso di acs vuol dire che hai un sacco di dispersioni. Controlla se hai i tubi che vanno verso i rubinetti caldi anche quando non usi l’acqua.

No l'acqua calda non va in circolo nei tubi perché prima che arriva calda aspetto un po'. (ho il ricircolo ma è chiuso).
Ho anche rivestito l'accumulatore con lana di vetro ma nulla.
Certo è posto nell'intercapedine, ma neanche l'idraulico pensava di non arrivare a mattina.
E comunque la serpentina sopra è una cavolata, meglio se posizionato in basso come l'altro riscaldandolo tutto.
 
Non ho detto che l’acqua calda va in circolo, ti ho detto di sentire se i tubi sono caldi anche se non hai usato acs.
 
E comunque la serpentina sopra è una cavolata, meglio se posizionato in basso come l'altro riscaldandolo tutto.

La serpentina superiorie è principalmente pensata per l'integrazione da caldaia a metano, inutilmente dispendioso scaldare tutto l'accumulo.

Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
 