Ciao a tutti, sono alle prese con il mio primo fotovoltaico in MT dove ci sarà da rifare la cabina...
Quali sono i lavori che enel appalta e che può affidarmi? il funzionario enel, prima del soprallugo mi ha fatto un mezzo discorso, ma è rimasto sul vago. Che lavori possiamo farci da soli? Quali sono le autorizzazioni elettriche che posso prendere in carico?
Scusatemi, ma grazie!!! :oops:
 
Se non sbaglio, nei lavori in MT possono operare solo ditte autorizzate al lavoro con V > 1kV. L'enel direttamente non ti subappalta (ovviamente!) ma è il cliente che può decidere di non far fare il lavoro a ENEL ma altre aziende, poi enel se la vede con loro per gli standard che pretende.
(cmq se si tratta di un adeguamento, il lavoro probabilmente è molto veloce, ddi e dg nel 90% dei casi!)
E mi inserisco nel discorso, qualsiasi perito può firmare un progetto di connessione MT? o anche qui servono abilitazioni particolari?
 
Beh, sul discorso dei periti... qualsiasi perito con specializzazione elettrotecnica può firmare progetti in Media Tensione...

Per il resto proprio questo volevo sapere...
Dato per scontato che la cabina è ovvio che me la faccio fare al cliente e che verrà fatta su specifiche DK5600 o successive... quali altri lavori è che il cliente può non affidare ad enel?
 
TICA

16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02,
qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore
ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di
accettazione del preventivo:
a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la
connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla
rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale
linea elettrica e dell’impianto per la consegna;
b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente,
fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del​
servizio elettrico.
 
Ottimo, blux... questo chiedevo...
i lavori sulla rete.. Mi conviene chiedere ad enel che previsioni hanno e decidere il da farsi di conseguenza o consigli di farseli comunque... mi pare un po' complesso trovare qualcuno in grado... che esperienza avete?
E' chiaro che la cabina me la faccio... come fosse una normale utenza o c'è qualcosa che sfugge?
Grazie ancora...:)
 
le ditte certificate enel le puoi trovare su google, comunque non sottovalutare l'aspetto autorizzativo relativo alla costruzione della linea e della cabina, che anche questo può essere fatto dal produttore,che tempistiche ti hanno dato?
le opere dovranno essere autorizzate in provincia,il collaudo di enel, dovrai stipulare una servitu di elettrodotto con enel (enel avrà diritto di entrare nella cabina, che come la linea diventerà sua) e le tempistiche si allungheranno. ovvio se chiedi un aumento di potenza in prelievo perchè pensi di aumentare molto i carichi elettrici è un ottima cosa ma se lo fai solo per il fv, la vedo un po sprecata... tu avrai una fornitura in MT, ma il tuo impianto elettrico non varierà
 
C'è già una cabina di media tensione per lo stabilimento, ma è vetusta, e va rifatta... Grazie!
Scusa, ma devo chiedere autorizzazione a chi per rifare la mia cabina?
 
" e chiaro che la cabina me la faccio" credevo non l'avessi ancora. Quindi devi adeguare la cabina alla cei 0-16. Non devi farti anche il manufatto,
quindi nessuna autorizzazione
 
:) ehm.. rifaccio... appunto... quindi ricapitolando io mi adeguo la cabina e se enel me la fa lunga con l'allacciamento posso chiedere di farmi fare da ditta autorizzata la linea di rete che alimenta la cabina?
 
Certo, la ditta certificata ti fa la linea (previo ok del progetto dai tecnici enel). ma se hai già la cabina, avrai gia anche la linea. comunque sulla specifica tecnica che ti hanno rilasciato c'è scritto il tipo di opere che devi fare
 
Ho appuntamento tra due ore col tecnico enel per fare il sopralluogo per il rilascio del preventivo... ora ho capito tutto, mi ha già anticipato che la linea MT esistente è da rifare per quasi un Km...

Grazie ancora... siete insostituibili!:bye1:
 