Magnetotermico differenziale che salta appena cerca di immettere in rete


Vipsolar impianto fotovoltaico

Alex Bertoldi

Nuovo Utente
Iscritto dal
30 Ottobre 2024
Messaggi
1
Buongiorno a tutti! Ho un problema da sottoporvi. Hanno appena finito di montarmi l'impianto fotovoltaico ma c'è un problema. Appena la produzione aumenta abbastanza da immettere l'eccesso in rete salta il magnetormico differenziale dell'impianto. Per il resto funziona, nel senso che carica e usa la batteria e da energia alla casa. Sempre fino a quando la consumo o la immagazzino nella batteria. Appena cerca di immettere salta.
Il magnetormico diff è da 32 A e 300mA. L'impianto è da 6 Kw e la batteria da 10 Quanche idea? l'inverter è un Clivet Sinergy. Grazie
 
Tipologia del differenziale (AC,A,F,B)? (forse l'inverter genera un po' troppe armoniche per un differenziale normale...)
Messa a terra dei componenti eseguita come prescritto nei manuali dei produttori?
 
differenziale che salta posto dove ? dopo inverter ? o quello abitazione , se dopo inverter bisogna controllare sensibilità molti produttori di inverter consigliano di mettere 0.30 300 milliampere di sensibilità proprio per ridurre il problema rispetto al 0.3 che e molto piu sensibile
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom