mercato elettrico

  • Autore discussione Autore discussione zf2000
  • Data d'inizio Data d'inizio
Z

zf2000

Guest
ciao a tutti,
sono alla ricerca di una possibile soluzione a un paio di domande molto pratiche.

supposto che:
*installo un impianto per la produzione di e.e.
*alimento il cogeneratore a olio vegetale puro ricavato da semi di girasole
*certifico l'impianto IAFR
*produco in un anno 100.000mwh
*ottengo 100.000/50 CV = 2000 CV

domanda:
*chi mi compera l'energia che produco e con quali prezzi/meccanismi?
*chi sostiene i costi per l'allacciamento del mio impianto alla rete Terna?
*come mi vengono dati praticamente i CV e come/dove posso rivenderli? (so che c'è un obbligo d'acquisto per chi produge e.e. da fonti tradizionali non rinnovabili innalzato di anno in anno dal 2004 in poi ma non so come funziona praticamente).

cerco quindi un po' di queste risposte pratiche.
mi sono consultato i vari siti del gse, dell'AU, del GME dell'ENEA di Terna di APAT ecc... ma non ho trovato un riferimento ad un caso pratico di come si può procedere.

ringrazio chi mi potrà illuminare in materia e mi scuso per eventuali imprecisioni riportate nel mio messaggio. sto imparando.

saluti a tutti e buon lavoro,

zf2000
:(
 
*chi mi compera l'energia che produco e con quali prezzi/meccanismi?

L'energia elettrica prodotta, nella quota non autoconsumata, viene ceduta in rete secondo le regole di cui alla del. AEEG 34/05. I prezzi sono fissati dall'acquirente unico.

*chi sostiene i costi per l'allacciamento del mio impianto alla rete Terna?

Devi trovare un investitore

*come mi vengono dati praticamente i CV e come/dove posso rivenderli? (so che c'è un obbligo d'acquisto per chi produge e.e. da fonti tradizionali non rinnovabili innalzato di anno in anno dal 2004 in poi ma non so come funziona praticamente).

C'è un mercato organizzato dal GME (Gestore Mercato Elettrico)
Se vai sul sito trovi tutte le informazioni per l'iscrizione

------------------------------------------

P.S. sei sicuro/a di produrre 100.000 MWh all'anno?
Supponendo che la macchina giri 8.000 ore, ne viene fuori un impianto da 12.500 kW.
Occhio che sopra i 10.000 kW cambiano le regole per il ritiro.

-------------

CIAO
 
CITAZIONE (bioterm @ 27/10/2007, 12:48)
forse hai sbagliato forum​

in quale forum devo scrivere?
grazie.
ciao.
 
Indietro
Top