Miglioramenti funzionamento impianto


tooloud

Utente
Iscritto dal
10 Febbraio 2017
Messaggi
196
Località
Vicenza
Ciao a tutti
sto cercando di migliorare ulteriormente consumi e benessere di casa.
ad oggi idrostufa + puffer + solare termico, lavoro con impianto a termosifoni a bassa temperatura circa 50/52 gradi. Impianto sempre acceso fisso a 20 gradi. La idrostufa però parte quando la parte alta del puffer arriva a 52 e si spegne quando sotto ho 65. Ho delta boiler 5 gradi. Consumo circa 180 sacchi di pellet all'anno per una casa di 180mq in classe A.
mi chiedevo
1) conviene alzare qualcosa di piu? Tanto poi miscela a 50gradi.
2) conviene che la caldaia raggiunto il set point sonda bassa vada in stand by? Ora fa circa 3 accensioni al giorno. O che rimanga accesa sempre a potenza 1 in modulazione? Ad oggi modula solo circa a 2 o 3 gradi prima di andare in stand by pertanto gli ultimi minuti...va sempre a potenza 5!

Grazie per consigli
 
ciao,

prova a mettere lo stop sotto a 70 gradi. in oltre abbassa la potenza massima della caldaia in modo da diminuire le accensioni ed allungarne la fase di lavoro, qualcosa dovresti limare. non apsettarti miracoli però, il tuo impianto pare fatto e gestito bene
 