Moduli Isofoton IS170/12

valbui

Member
Ciao a tutti,
ho un dubbio atroce: come si collegano i moduli IS170/12?
Dalle specifiche hanno 36 celle in serie con un parallelo; ma quello che mi manda fuori di testa sono le due scatole di giunzione.
In buona sostanza come vanno collegati 24 moduli per ottenere una tensione nominale di 424,4 V e una corrente nominale di 9,66 A (ogni modulo ha Vmax=17,6V e Imax=9,66A)?
Fino a cinque minuti fa ero sicuro di metterli tutti in serie (17,6Vx24=424,4V) ma quando ho visto quelle due scatole di giunzione sullo stesso modulo ...

Grazie in anticipo!

P.S.: in allegato trovate le caratteristiche tecniche di luglio 2007. Nel frattempo le certificazioni sono arrivate.

pdf.gif
Download attachment
M_DULO_FOTOVOLTAICO_IS_170_12_Jul_07.pdf ( Number of downloads: 31 )​
 
chiedi a chi ti ha fornito i moduli , o a Isofoton , lo schema con il quale sono sta cablate le scatole e le celle nei pannelli , poi posso aiutarti

ciao da Recoplan
 
ma tutti in serie non è una follia?
se si dannaggia o si ombreggia un pannello si spegne tutto...
puoi sempre smontare tutto e prendere solo il + e il - e collegarli in serie (magari dentro ci sono i diodi ma in serie non ti servono a nulla), ciao
 
CITAZIONE (Wattos @ 1/4/2008, 14:19)
ma tutti in serie non è una follia?
se si dannaggia o si ombreggia un pannello si spegne tutto...
puoi sempre smontare tutto e prendere solo il + e il - e collegarli in serie (magari dentro ci sono i diodi ma in serie non ti servono a nulla), ciao​

Ciao Wattos,
questi moduli hanno una tensione molto bassa e una corrente molto alta. Avevo iniziato il progetto con i 170/24 (72 celle in serie per modulo) ma non sono più disponibili: avevo pensato a due stringhe da 12 moduli. Quello che posso avere a disposizione adesso sono questi 170/12 che hanno due serie di 36 celle in parallelo: corrente doppia e tensione la metà rispetto ai 170/24 pertanto tutti in serie mi danno lo stesso contributo del progetto preliminare. Gli ombreggiamenti li ho calcolati (solo 5-10 giorni all'anno).

Io sto cercando di capire il funzionamento delle due scatole di giunzione: hanno 2 cavi per ogni scatola o uno solo? Dal datasheet proprio non lo capisco (anzi, dal disegno della seconda pagina mi sembra che le uscite da ogni scatola siano due).

Saluti
 
CITAZIONE (Wattos @ 1/4/2008, 16:08)
hai la possibilità di metterci mano? se si aprili e guarda, ciao​

purtroppo no: ho solo il datasheet non li ho ancora.
 
Ciao, le due scatole sono solo il positivo e il negativo, quindi per la serie colleghi la scatola con il + a quella con il - del pannello successivo per costituire la serie. Quindi è meglio posizionare un modulo con la scatola con il cavo + in alto e quello successivo con il - in alto per collegare semplicemente. Chiaro? Se non lo fosse chiamaci in Isofoton all 0284742304. Ciao. Gianluca
 
CITAZIONE (Gianluca Isofoton @ 4/4/2008, 00:08)
Ciao, le due scatole sono solo il positivo e il negativo, quindi per la serie colleghi la scatola con il + a quella con il - del pannello successivo per costituire la serie. Quindi è meglio posizionare un modulo con la scatola con il cavo + in alto e quello successivo con il - in alto per collegare semplicemente. Chiaro? Se non lo fosse chiamaci in Isofoton all 0284742304. Ciao. Gianluca​

Ciao Gianluca,
grazie per l'intervento.
Quindi se ho ben capito:
- dei quattro cavi ne uso solo due - (quei due che non uso devo chiuderli con i tappi?)
- per ottenere 4 kWp (4080 Wp) faccio una stringa da 24 moduli.

Grazie di nuovo
 
Aspetta, perchè 4 cavi? Ogni scatola dovrebbe avrere due fori e 1 solo cavo, non ti risulta?
 
Indietro
Top