Numero stringhe impianto

Salve a tutti

Sto progettando un impianto da 5,25 Kwp , con 25 moduli sanyo 210 Wp. Il commitente mi chiede se possibile fare 5 stringhe da 5 moduli?

Personalmente la vedo una soluzione ostica, per i bassi livelli di tensione in ingresso all' inverter (aurora PVI 6000 OUTD).
Cio' mi è anche confermato anche da altri ing.

Matematicamente pero' sarebbe possibile dato che il range di ingresso su inverter varia da 90 a 580V con 360V nominale.

Quanto puo incidere sul rendimento dell'impianto un elevato numero di stringhe in parallelo?

Il miglior rendimento si ottiene lavorando sui livelli di ingresso nominali dell' inverter?


Saluti
Grazie
 
data la possibilita di ombreggiamenti induce il committente a fare piu stringhe in modo che se un ombra si proietta su una stringa le altre funzionano
 
1° Ma se tutte le stringhe sono collegate in parallello, tutte le stringhe risentiranno dell'ombreggiamento.
2° Ma il progettista non dovresti farlo tu ?
 
se l'ombreggiamento colpisce una stringa solamente la stringa colpita cessera o diminuirà la produzione, le altre continueranno il loro lavoro, avere piu stringhe è vantaggioso in caso di ombreggiamenti su zone particolari della falda, ma fino a quante stringhe? io personalmente ne avrei messe 3 perchè per stare sui parametri nominali in ingresso inverter , chiedevo altri pareri tecnici....
 
quindi tu dici che se con lo stesso numero di moduli faccio 2 stringhe e un ombra colpisce una stringa ,ottengo lo stesso rendimento di fare tre stringhe con la stessa ombra che colpisce una sola (la stessa) stringa da meno moduli....
 
No, io dico che una soluzione all'ombreggiamento non è quello di fare più stringhe.
Se ci sono ombreggiamenti è meglio togliere gli ombreggiamento o spostare l'impianto.
 
sul pvi 6000 fain una stringa da 12 moduli e una da 13, tanto ha due mppt. Quella da 12 dove può esserci ombreggiamento, purché sporadico. Altrimenti meglio due pvi 3000 così hai in tutto 4 mppt, due stringhe da 6 moduli sul primo, una da 6 e l'altra da 7 sul secondo. Anche se questi sanyo hanno una tensione elevata mppt 5 moduli per stringa è un numero troppo basso.
 