voi ne sapete qualcosa di una nuova norma, nella quale non si deve piu installare il trasformatore per impianti di produzione sotto i 100kW??

Saluti
 
Se ti collegano in bassa, ovviamente non ci vuole! Se ti collegano il media, col cavolo che non lo metti, sennò come fai ad immettere?
 
Se ti collegano in bassa, ovviamente non ci vuole! Se ti collegano il media, col cavolo che non lo metti, sennò come fai ad immettere?

Come non ci vuole il trasformatore se ti collegano in bassa?
E come! fin adesso lo hanno sempre richiesto sopra i 20kW, se gli inverter non sono dotati di trasformatori a 50Hz.
 
Se ti collegano in bassa, ovviamente non ci vuole!...

E' completamene sbagliato.

Le regole attuali sono che TUTTI gli impianti di potenza superiore ai 20kWp debbano avere la separazione galvanica dalla rete a frequenza industriale (ovvero un trafo a 50Hz).

Per gli impianti in media può essere usato allo scopo il trasformatore di cabina (le utenze risultano però "scoperte").

Quello a cui si sta facendo riferimento è alla futura norma CEI 0-xx (presumibilmente CE 0-18) che ha terminato il periodo di inchiesta pubblica il 15/09 e che verrà probabilmente pubblicata in primavera.

Nella bozza attuale di questa norma il trasformatore di isolamento potrà essere omesso semprechè vengano inseriti dei dispositivi di monitoraggio (che potranno essere interni o esterni agli inverter) che prevengano l'immissione di componenti di continua in rete.

Al momento è però tutto un parlare per parlare perchè la norma non esiste e si applicano ancora le vecchie regole.
 
Buona sera,
voi ne sapete qualcosa di questa nuova norma?? Per semplificare l’accesso al Conto Energia fotovoltaico, dal 1° dicembre 2010, il GSE avvia la nuova procedura telematica che permette a tutti i titolari di impianti fotovoltaici di richiedere gli incentivi in maniera più semplice, veloce ed economica.

Vale solo per i nuovi impianti fatti dopo il 1 dicembre?
 