Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
X Telamonio,
mi interessa avere qualche info in più sulla sentenza del TAR che citi.
Io sono su confine, ed ampliare di 10 cm lo spessore della muratura qualche scrupolo me lo dà....
Grazie
Marco
in sintesi:
l'art. 4 del DM 27/7/05 prevede 'al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico ... le strutture perimetriali ... nonché i tamponemanti orizzontali ... che comportino spessori complessivi ... superiori a 30 cm, NON sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi ... per la parte eccedente i 30 cm e per un massimo di ulteriori cm. 25 per gli elementi verticali e di copertura ... in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica ... I criteri ... valgono anche per le altezze massime, per le DISTANZE dai confini, fra gli edifici e dalle strade ...'
Norma disapplicata nella quasi totalità dei comuni (almeno nella mia zona) che adducendo la necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione (leggi PRG e regolamenti edilizi) alle nuove disposizioni normative
La sentenza del Tar citata indica invece l'immediata applicabilità della norma (nel caso di specie relativo alla realizzazione di una parete ventilata su una struttura preesistente), non subordinata al recepimento da parte dell'amm.ne locale o all'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Ad opinione di chi scrive: non puoi trarne alcun beneficio se la tua struttura ha già uno spessore superiore a 55 cm oppure inferiore (e non aumentabile internamente fino a) 30 cm., oppure (ovviamente) se 'sono sul confine' vuol dire che l'area di sedime del potenziale 'miniampliamento' ricade su altrui proprietà.