Pannello a infrarossi a supporto della PdC


HungerStrike

Nuovo Utente
Iscritto dal
1 Giugno 2023
Messaggi
4
Ciao a tutti e complimenti per il forum e la competenza. Vi leggo da tanto tempo, mi sono documentato molto su quanto sto per esporre, ma vorrei avere una risposta mirata su quanto vorrei realizzare in casa.


Premessa vivo nel Nord Italia, ho impianto fotovoltaico (6kw) con accumulo (15kw). Sto cercando gradualmente di abolire il gas in casa: oltre al piano di induzione (che uso ormai da quasi 20 anni) ho recentemente installato in ogni piano della casa (4 piani per circa 240mq) PDC con relativi split (5 in tutto) mossi da 2 motori.
Nei bagni principali (2) ho installato due pannelli elettrici che d'inverno, per la metratura ridotta e l'accensione "al bisogno" sono sufficienti.

Qual è quindi la questione: d'estate va tutto ovviamente benissimo, energia prodotta in quantità industriale e PDC (recentissime) molto efficienti. I "dolorini" arrivano d'inverno: già nell'ultimo trascorso ho cercato di scaldarmi quasi esclusivamente a PDC accesa al bisogno, anche se per fare questo ho comunque tenuto acceso la caldaia a 16° per evitare scendesse troppo di notte o durante l'inutilizzo. Il problema è che nei momenti rigidi la PDC fa fatica, consuma comunque tanto e non lascia la sensazione di caldo in casa. In dicembre/gennaio sono arrivato a punte di consumo giornaliero (nei weekend) di 40kw (che poi a seconda della giornata recuperavo in parte con i pannelli).
La criticità principale è la sera: il nostro "salotto" con TV e divano è in taverna, che ovviamente è la zona più fredda della casa e dove la PDC fa più fatica perché il caldo sale più facilmente. Stavo pensando di piazzare sopra il divano un pannello a infrarossi da accendere per quelle 3 ore quotidiane tra la cena e il riposo notturno

So che viene spesso demonizzato (mi sono letto parecchio a riguardo nei vari post), però pensavo che in una situazione mirata come questa (acceso al bisogno, in un momento in cui le PDC potrebbero essere tutte spente in casa) può avere senso. Considerato tra l'altro che la taverna è pure ribassata e quindi installando a soffitto dovrei avere anche più efficienza.

É percorribile questa strada secondo voi?
Il pannello a infrarossi puntato sopra di me, mi darà una sensazione di caldo maggiore rispetto a quella della PDC che fatica nei periodi rigidi? Come mi devo regolare per la scelta della potenza? Spesso leggo che scaldano X metri quadri, ma la mia taverna è di 60mq e non pretendo ovviamente di scaldarla interamente, mi basta la zona divano che è meno di 30mq.

Grazie
 
1) hai lasciato scendere troppo la T in casa ( tanto è vero che hai impostato la caldaia a 16)
2) 40 kWh/giorno per avere 16g in casa sono un consumo da casa con dispersioni notevoli
3) non hai accennato a come è fatta la casa riguardo alle dispersioni, a quanti mc di gas consumavi prima delle pdc (per avere 20g, non 16) a che pdc sono e quanti gg ha la tua zona di abitazione
 
1) Se impostassi la T a 18 probabilmente consumerei troppo gas. Vero che quest'inverno avevo la fobia del gas, però avrei speso un sacco di più per risparmiare qualche kW che in proporzione mi costava molto meno
2) 40kwH/GG non li ho consumati per avere 16. Ho consumato punte di 40 per avere 20°
3) casa su 4 piani da circa 60mq, no cappotto, serramenti appena cambiati. In passato circa 350 metri cubi al mese per tenere in caldo la casa. Pompe di calore Samsung Windfree con split da 12000 in taverna, 9000 al piano terra, 6000 nelle camere e in mansarda.
 
Si esatto. Ho fatto mille calcoli per vedere cosa fosse meno costoso a parità di calore, e alla fine mi conveniva la corrente.

Però appunto il problema è quel grado in meno nelle settimane più rigide, soprattutto in serata, ed è per questo che arrivavo all'ipotesi del pannello a infrarossi mirato
 
ciao,

così a naso mi pare che l' impianto abbia qualche problema di dimensionamento. 12000 btu sono circa 3,5kw che per scaldare 60mq poco isolati, sono ovviamente insufficienti.
prima scaldavi a termosifoni?
 
Si esatto.
La taverna in realtà è abbassata isolata, perché con l'esterno c'è solo un lato da 6×2.5 circa. Il resto è tutto interrato completamente. Il problema e che quando scaldo l'aria sale dalle scale ai piani superiori
 