pannello radiante pavimento

robinikon

New member
Buongiorno chiedo un consiglio a voi del forum....
sto ristrutturando villetta a schiera libera su tre lati in provincia di Torino è composta da 50mq piano terra ,50mq primo piano,100mq taverna (dove non eseguirò lavori)con camino che intendo scaldare saltuariamente,e sono presenti termosifoni in alluminio.
Sostituirò i serramenti,ho una caldaia a condensazione recente le pareti esterne sono isolate con pannelli di polistirolo.
Vorrei installare riscaldamento a pavimento,ma smantellando il vecchio pavimento abbiamo riscontrato una altezza utile nel punto più critico di 8cm.
L'ingegnere non fà la legge 10 per secondo lui non rientra nei parametri,l'idraulico è scettico sulla fattibilità.
Secondo voi e la vostra esperienza come posso procedere.
Grazie in anticipo
 
Anch'io mi trovavo nella tua stessa situazione. Ho fatto impianto a pavimento nella nuova casa ed al secondo piano avevo solo 8-9 cm. E' stato utilizzato un pannello da 2 cm, tubo da 1,6 cm, 3-4 cm di massetto e 1,5 cm circa tra colla e mattonelle. Lo spessore min-max indicato nella scheda del massetto che ho utilizzato indicava 3-6 cm. Valuta anche un radiante a bassa inerzia forse hai meno problemi con lo spessore.
 