Parallelo agli scaricatori

ilbrunildo

Member
Ciao a tutti. Vorrei avere un'opinione, anche degli insulti, se il mi lampo di questa mattina possa essere "di genio" o... di altro.

Il campo fotovoltaico è composto da + stringhe...mettiamo che siano 3, e mettiamo che io abbia un inverter con 3 MPPT.
Nel quadro in CC, metto 1 scaricatori per ogni stringa (vedi file allegato - lo schema di destra)

E' possibile mettere un solo scaricatore facendo il parallelo (non vorrei fare il parallelo delle stringhe altrimenti non userei un inverter con + MPPT). Metteri in parallelo solo il cavo che parte dai cavi positivi delle stringhe al scaricatore (lo schema di sinistra)...in questo modo risultano in parallelo anche le stringhe?

Grazie
 

Allegati

Nello schema di sx (in alto su pdf) il collegamento è un volgare parallelo, in quelle condizioni non si sfrutta il doppio mppt
ciao
 
Esatto, come dice Gigisolar, prima fai un semplicissimo parallelo, e poi sdoppi il tuo parallelo in 2 ingressi....... ma comunque non sfrutti il doppio mppt.

Ciao
 
Indietro