PDC ibrida (elettrico vs metano)


raffaello

Utente
Iscritto dal
25 Maggio 2009
Messaggi
161
Località
Alpi Orobie
Ciao,
dovranno a breve (si spera) installarmi PDC ibrida ( Beretta HYBRID BOX + pdc UNIT M 006 ).
attualmente riesco a scaldare con mandata di 30° (pannelli radianti), secondo voi a che T esterna conviene passare all'uso della condensazione a metano?

guardando le curve del COP anche a T zero sopra i 3! la risposta sembrerebbe da Zero in giù???
 
Ultima modifica:
Magari se metti i link alle tabelle del cop.. ;)
E che potenza serve..

Da quanto scrivi, ad intuizione mi verrebbe da dire.. mettevi una pdc più potente.. (o meno scarsa) e usavi solo quella. Nel caso l'acs la facevi con scaldabagno istantaneo completamente separato.
 
Magari se metti i link alle tabelle del cop.. ;)
E che potenza serve..

Da quanto scrivi, ad intuizione mi verrebbe da dire.. mettevi una pdc più potente.. (o meno scarsa) e usavi solo quella. Nel caso l'acs la facevi con scaldabagno istantaneo completamente separato.

Si poteva essere LA soluzione, ma per sicurezza (visto che vivo in montagna, casa grandicella, isolamento medio) è andata così...
Nei giorni freddi mi serviranno tra acs e risc. circa 80 KWH (sto facendo qualche lavoretto, prima erano 100 KWH con condensazione a metano).

edit
dici che la pdc UNIT M 006 è scarsa come qualità?
 
Si poteva essere LA soluzione, ma per sicurezza (visto che vivo in montagna, casa grandicella, isolamento medio) è andata così...
Nei giorni freddi mi serviranno tra acs e risc. circa 80 KWH (sto facendo qualche lavoretto, prima erano 100 KWH con condensazione a metano).

edit
dici che la pdc UNIT M 006 è scarsa come qualità?

Dipende quanto in montagna.
Sono monoblocco midea vendute a marchio beretta. Direi meglio delle carrier che rivendevano prima. Non ho sotto mano le tabelle dei rendimenti.
"Per sicurezza" di solito lo dice chi non ha fatto i calcoli o peggio il termotecnico che non li sa fare.
 
Dipende quanto in montagna.
Sono monoblocco midea vendute a marchio beretta. Direi meglio delle carrier che rivendevano prima. Non ho sotto mano le tabelle dei rendimenti.
"Per sicurezza" di solito lo dice chi non ha fatto i calcoli o peggio il termotecnico che non li sa fare.

Ciao, dovrebbero essere delle riello (medesima scheda tecnica e sugli imballaggi trovo scritto anche riello) rimarchiate beretta.
allego scheda tecnica (è una 6kw), i dati tecnici sembrano buoni (a 2° cop 3,9 e potenza ancora di 5,5 KW), poi sul campo si vedrà.
andrà ad integrare la stufa ad accumulo (ho legna gratis), quindi pensavo in inverno di impostarla così:
1. termostati ambienti ON 22° (eccetto camere ON 19°) dalle ore 9 alle ore 19 - restante orario termostato ON 20°
2. temperatura di mandata tra 28-32°
3. modulazione di potenza ( tra il 30% e il 60%), 3 KW mi sono sufficienti e non dovrebbero innescare molti ON-OFF
4. a T 2° spegnimento e passaggio a caldaia a gas (è ibrida)
5. a T 7° passaggio a caldaia a gas per ACS
osservazioni?
secondo voi sono tutte impostazioni che normalmente la centralina possiede?
grazie
 

Allegati

No, con me ha già detto nanotek sono Midea rimarchiate. Facci sapere come vanno, io ho il modello vecchio ma ha una pessima modulazione. Spero abbiano migliorato questo aspetto nelle nuove.
 
Riguardo alle impostazioni che ho scritto sopra, sono fattibili???

Per la modulazione così scrivono:
L’unità è equipaggiata con un controllo DC-Inverter a modulazione PAM e PWM, che permette al compressore una modulazione continua dal 30% fino al 120%, garantendo in qualsiasi momento standard energetici elevati. Per i modelli da 6 e 8 kW, il compressore è di tipo TWIN Rotary.
(avviamento graduale - No picchi di potenza)

qui sotto un video di 1 ora WEBINAR LIBRARY BERETTA, al minuto 7 parla di modulazione:
https://www.berettaclima.it/myberet...pa-di-calore-idronica-monoblocco-hydro-unit-m
 
Ciao,
dovranno a breve (si spera) installarmi PDC ibrida ( Beretta HYBRID BOX + pdc UNIT M 006 ).
attualmente riesco a scaldare con mandata di 30° (pannelli radianti), secondo voi a che T esterna conviene passare all'uso della condensazione a metano?

guardando le curve del COP anche a T zero sopra i 3! la risposta sembrerebbe da Zero in giù???

Con mandata a 30° se non è una baita sul monte bianco ti bastava la peggior pompa di calore da sola.

Se la pdc ibrida che monti è potente a sufficienza lato pdc (te lo dice il termitecnico) usa sempre e solo quella. in linea generale con mandate 30 gradi fino a 2 sopra zero sempre pdc da 2 a -2 secondo umidità del luogo puo convenire la caldaia poi da -2 a -10 nuovamente pdc sotto -10 se la giocano.
 
Da T +2 a -2, ci sono i maggior problemi di condensa e Brina?
esiste una impostazione per limitare il max assorbimento o limitare la potenza di emissione ad una data cifra?
vero che con mandata a 30 modula già di suo, ma non vorrei avere picchi in fase di avvio, che mi facciano saltare il contatore, visto che non vorrei chiedere l aumento di potenza.
 
Da T +2 a -2, ci sono i maggior problemi di condensa e Brina?
esiste una impostazione per limitare il max assorbimento o limitare la potenza di emissione ad una data cifra?
vero che con mandata a 30 modula già di suo, ma non vorrei avere picchi in fase di avvio, che mi facciano saltare il contatore, visto che non vorrei chiedere l aumento di potenza.

Da quanti kw è la pdc?

In avvio lo decidi te quando farla ripartire anche se sarebbe meglio farla andare h24 per gli sbrinamenti non puoi controllarli.

Si, con la t di mandata che hai indicativamente se c è molta umidità tra meno 2 e 2 è la condizione peggiore poi potrebbe essere meno 1 e 3 o zero e 4 .
 
6 kw la pdc.
vorrei mantenere i picchi entro i 2 kw di assorbimento (avvio e sbrinamento??), e poi farla girare al 50 % della potenza, quindi circa 1kw di assorbimento e 4 kw termici prodotti.
 
Da T +2 a -2, ci sono i maggior problemi di condensa e Brina?
esiste una impostazione per limitare il max assorbimento o limitare la potenza di emissione ad una data cifra?
vero che con mandata a 30 modula già di suo, ma non vorrei avere picchi in fase di avvio, che mi facciano saltare il contatore, visto che non vorrei chiedere l aumento di potenza.

Perche mandata a 30 gradi fissa??

Metti la macchina in regolazione climatica e falla funzionare anche di notte ( elimina i cronotermostati ), cosi la PDC da sola sara molto probabilmente già sufficiente e ne gioveranno i consumi.

Fermando il riscaldamento per 12 ore è chiaro che si accumula un ritardo che puo essere compensato solo da una macchna che funziona a potenza più alta e con rese inferiori ( maggiore T di mandata rispetto al necessario ).
( ... e mettere il cronotermostato a 2 gradi in meno di notte equivale a spegnere di fatto il riscaldamento.... )

Queste solo le basi per ottimizzare il riscaldamento in PDC.

F.
 
Perche mandata a 30 gradi fissa??

Metti la macchina in regolazione climatica e falla funzionare anche di notte ( elimina i cronotermostati ), cosi la PDC da sola sara molto probabilmente già sufficiente e ne gioveranno i consumi.

Fermando il riscaldamento per 12 ore è chiaro che si accumula un ritardo che puo essere compensato solo da una macchna che funziona a potenza più alta e con rese inferiori ( maggiore T di mandata rispetto al necessario ).
( ... e mettere il cronotermostato a 2 gradi in meno di notte equivale a spegnere di fatto il riscaldamento.... )

Queste solo le basi per ottimizzare il riscaldamento in PDC.

F.

si chiaro, questa che dici è la configurazione che ottimizza meglio in casi standard, poi ci sono tante realtà tipo la mia che vanno adattate.
se leggi sopra: andrà ad integrare la stufa ad accumulo (ho legna gratis.....)
quindi (fin che ho voglia di far Legna nel mio bosco) la faccio lavorare solo di giorno a T e COP più alti (mi bastano 10-12 ore alla potenza minima, se la facessi lavorare 24 h dovrei spegnere la stufa (gratis) per buona parte dell'inverno ).
ed essendo integrata in un sistema ibrido con caldaia a gas, sfrutterei questa nelle giornate più fredde, la casa è posta a 700 mslm nelle Orobie.
penso che la imposterò così:
a T 4° spegnimento e passaggio a caldaia a gas
a T 12° passaggio a caldaia a gas per ACS
Poi in base agli sbrinamenti e COP rilevati aggiusterò il tiro.
 