Pompa di calore + fancoil - Fa freddo e consuma tanto.


Per me c'è qualche papera nei collegamenti, e ai fancoil non arriva proprio acqua calda.
Casa mia senza alcun isolamento a parte un'intercapedine vuota riscalda la scala centrale di casa per 3 piani tenendola a 20 gradi costanti con due fancoil dove scorre acqua a 35 gradi.
Ed è una scala centrale con 3 pianerottoli da cui si entra nei relativi locali, su parete esterna a nord e con tetto non coibentato con travi a legno, figurarsi.
Se senti uscire aria fredda significa che l'acqua non arriva, perchè se arrivasse anche a 40 gradi la sentiresti eccome l'aria calda
 
Che è il motivo per cui ho il dubbio che quel disgiuntore sia effettivamente caldo (ovvero collegato correttamente). I tubi di ingresso dei fancoil sono caldi?
 
Se in un collettore ci sta 1 fancoil e 4 valvole a 3 vie in bypass, l'acqua passerà tutta nelle valvole a tre vie ritornando calda alla pdc senza scaldare casa. Penso proprio bisogna chiudere tutte le 3a via delle valvole ( o avere maggiori dettagli circa come sta malfunzionando l'impianto)
 
Se vale tutto allora può anche essersi dimenticato di premere il pulsante o impostare il selettore dei fancoil su riscaldamento. Anche se l'impianto non mi sembra certo predisposto per il raffrescamento.

Su alcuni modelli se non si seleziona riscaldamento e quindi si è in raffrescamento, parte la ventola ma la valvola motorizzata rimane in bypass aspettando che arrivi acqua fredda sulla mandata.

Magari scopriremo che i ventil non hanno neanche la 3 vie.

Ma io spero che le cose banali l'idraulico le abbia guardate... si spera..
Anche perchè mi viene da pensare... ma al collaudo dell'impianto.. funzionava ? L'avranno fatto ?
 
Ultima modifica:
Non so a voi ma a me non è mai stato fatto un collaudo “dell’impianto”, il CAT viene solo a verificare che siano state rispettate le prescrizioni nell’installazione del generatore e se questo funziona correttamente, se poi il collegamento con gli altri elementi dell’impianto non è a posto mica è affare suo…

Comunque di ipotesi se ne possono fare tante… finché non si sa se i tubi dei fancoil sono caldi certo che può valere tutto, dopo anni di frequentazione del forum non mi sorprende più niente.
 
Di sicuro un eventuale collaudo "impianto" non e' compito del cat, una volta che la macchina e' collegata e funzionante, quel che c'e' a valle e' competenza di chi ha installato. E' lui da interpellare.
 
Sergio... per collaudo intendevo la prova dell'impianto che l'installatore fa con il proprietario prima di essere pagato.
O voi pagate gli installatori a occhi chiusi senza sapere se il lavoro fatto funziona ?

Il collaudo del cat è un'altra cosa e lo chiamo primo avviamento.
 
Mai fatto alcun "collaudo", bravo tu che hai ti sei fatto fare un'offerta in cui pagavi dopo questo "collaudo", mi piacerebbe vederla così una prossima volta la copio. Io stavo attento a vedere bene quel che combinavano, questo si. Comunque si sta divagando
 
Se in un collettore ci sta 1 fancoil e 4 valvole a 3 vie in bypass, l'acqua passerà tutta nelle valvole a tre vie ritornando calda alla pdc senza scaldare casa. Penso proprio bisogna chiudere tutte le 3a via delle valvole ( o avere maggiori dettagli circa come sta malfunzionando l'impianto)

quotone. Gorky ha scritto di avere queste valvole a 3 vie...bisogna vedere come le hanno collegate. perchè se mandano l' acqua in bypass come ipotizzato...ne basta uno e barba tutta l' acqua anche agli altri. col cavolo che scaldi poi qualcosa....
 
Penso sia inutile continuare a fare tante
congetture finché non torna lui… e dovrebbe dire se i tubi che vanno e tornano dai fancoil accesi sono caldi o no per prima cosa
 