Pompa

  • Autore discussione Autore discussione ezio
  • Data d'inizio Data d'inizio

ezio

Member
Buongiorno a tutti,
riformulo la domanda più chiaramente sperando in un vostro aiuto :

Devo alimentare una pompa dove non c'è rete elettrica, quindi fotovoltaico :-)

La pompa funziona a 12 Vcc e succhia 8.8 W.
Devo garantire un funzionamento di 24h/24 anche in condizioni di insolazione sfavorevoli.

Scelgo un sistema composto da pannello solare + regolatore + batteria.

Fabbisogno energetico pompa:

8.8 W --> 8.8 Wh/h --> 211.2 Wh/giorno --> 6336 Wh/mese --> 76032 Wh/anno

Producibilità:

Siamo in montagna, sulle Alpi, quindi come producibilità annua considero 1000Wh/Wp*anno
Approssimativamente a dicembre la producibilità è 40 Wh/Wp*mese --> 1.67 Wh/Wp*giorno

Dimensionamento:

Modulo:Mi servono 211.2 Wh/giorno, quindi 211.2/1.67 = 126.47 Wp
Diciamo un pannello 12 Vcc da 150 Wp

Regolatore:
Ho visto che ci sono regolatori di carica 12 V con ingresso max 4A

Batteria:
Giornalmente consumerò 211 Wh/giorno --> 17.58 Ah/giorno
A dicembre caricherò in batteria circa 1.67*150 = 250 Wh/giorno --> 20.8 Ah/giorno
Per avere la certezza che la pompa non si fermerà scelgo una batteria da 100 Ah (12V)


Vi chiedo se le considerazioni sono attendibili, oppure se ho fatto errori madornali, inoltre vorrei sapere se è opportuno aggiungere nel quadro qualche dispositivo di protezione, contro sovratensioni o fulmini.

Grazie,
Ezio.

Ho ri-editato il post... Mi aiutate !?:bye1:
 
Ultima modifica da un moderatore:
Ciao ,certo che l'impianto si trova in una posizione molto sfavorevole.Cominciamo dalla batteria naturalmente nn tipo auto.Dove la alloggi? La temperatura è molto importante cerca di metterla in un ambiente ben coibentato o ti trovi con una autonomia molto bassa in inverno.Ora la domanda veramente importante:sei sulle alpi,prevedi che i pannelli possano rimanere coperti dalla neve ?Se si per quanto tempo?Questa incognita è importantissima ,se prevedi che i pannelli possono rimanere una settimana senza ricevere sole devi dimensionare le batterie per erogare per otto nove giorni e un pannello che a batterie scariche (due terzi della loro capacità ,ancora meno se temperature sullo 0 con pericolo per le batterie)te le ricarichi abbastanza in fretta.Tutto sta nel sapere in che condizioni opererà l'impianto.Il tuo dimensionamento mi sembra corretto e ti sei dato dei buoni margini ,ma nelle condizioni che ti ho illustrato nn basta
 
Grazie ragazzi,

@ Paraflu3
La batteria sarebbe in un fabbricato in muratura non scaldato, quindi in inverno temperature prossime allo zero.
In effetti nevica spesso, quindi avrei inclinato il pannello a 70°, anche questo determina la bassa producibilità, ma recupero qualcosina d'inverno... Secondo voi l'inclinazione è sufficiente per far scivolare via la neve ?

Credo che possa facilmente capitare una settimana intera senza sole (e con nevicata...)...

@ Giaga
Grazie per il link... Ci sono molte informazioni interessanti...
Secondo la tua procedura io avrei :
211.2 Wh/giorno --> 211.2/12/0.2 = 88 Ah x 7 giorni di autonomia = 616 Ah
:bored: Mi sembrano moltissimi per una pompa da 8.8 W

Calcolando una settimana senza sole, succhiando circa 17.8 Ah/giorno mi servirebbe un accumulo da 17.8x7 = 124 Ah più un margine per non scaricare completamente la batteria... Mi conviene quindi puntare almeno ad una batteria da 200 Ah ? E quindi aumentare anche la potenza del modulo per accelerare la ricarica dell'accumulo ?

Con 200 Wp produrrei in media dicembre circa 27 Ah/giorno, me ne resterebbero quindi 10 Ah/giorno in batteria...

Che ne pensate ?


@ Pecostudy
Ora mi faccio un'idea di cosa servirebbe per il fotovoltaico, poi mi informerò anche sulla ventosità...

:bye1:
 
La batteria sarebbe in un fabbricato in muratura non scaldato, quindi in inverno temperature prossime allo zero.

ahia! considera che tutti i dati sulla capacità delle batterie è relativa a 20 °C circa. Al diminuire della temperatura la capacità diminuisce drasticamente.

211.2 Wh/giorno --> 211.2/12/0.2 = 88 Ah x 7 giorni di autonomia = 616 Ah
:bored: Mi sembrano moltissimi per una pompa da 8.8 W

Se vuoi un sistema che duri purtroppo la scarica della batteria deve essere limitata (altrimenti la vita utile della stessa crolla), e se ci aggiungi 7 gg di autonomia....... informati sulle batterie al vanadio, le redox, potrebbero servirti

come dicevo nell'altro post il discorso non è semplice come sembra.
 
Grazie Giaga...
Mi informo...
Se avete altre considerazioni sono all'ascolto...
:bye1:

Ciao,

le carte in tavola sono cambiate... e mi servono consigli...

Mi hanno riferito che la pompa lavora impulsivamente e consuma gli 8.8W soltanto se regolata alla frequenza massima.

Probabilmente il consumo sarà inferiore almeno del 50% rispetto a quello precedentemente ipotizzato...

Quindi in definitiva, attualmente sono orientato a quanto segue :

1 modulo fotovoltaico da 130 Wp (kyocera kc 130 gh 2p)
1 regolatore di carica (Steca Solarix PRS 1515)
1 batteria ermetica al Pb da 200 Ah (Fiamm)

Domande :
1) il modulo viene indicato come specifico per impianti ad isola, ma stando alla scheda tecnica sembra che ai morsetti la tensione sia variabile (e superiore ai 12 V)... Mi serve un regolatore con mttp ?

2) devo considerare di aggiungere protezioni nel quadro elettrico ?

Grazie,
Ezio.

Forza ragazzi, una manina :bye1:
help :cry:
MODERAZIONE : Non postare messaggi consecutivi, edita l'ultimo, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum
 
Ultima modifica da un moderatore:
1 modulo fotovoltaico da 130 Wp (kyocera kc 130 gh 2p)Preferisco piu potente , almeno 150w
1 regolatore di carica (Steca Solarix PRS 1515)
1 batteria ermetica al Pb da 200 Ah (Fiamm) Al gel
Domande : Mi serve un regolatore con mttp ? Costano di piu ma rendono molto di piu !
2) devo considerare di aggiungere protezioni nel quadro elettrico ?
SI I miei amici scalatori considerano i fumini un evento molto pericoloso
Tutto dipende dal "costo" del fermo pompa : quantifica i danni .
ciao da Recoplan
 
Grazie Recoplan,
parliamo di sistema per la clorazione dell'acqua.
Il costruttore della pompa propone un kit per l'alimentazione tramite fotovoltaico:
Pannello da 55 (o 70) Wp
Regolatore (Credo senza MTTP, a breve potrò verificare !)
Batteria Ermetica al Pb da 55 (o 105) Ah

Nel mio caso, grazie ai vostri suggerimenti, ho considerato come rilevante l'effetto maltempo/neve, quindi ho scelto di sovradimensionare il sistema.
In base ai preventivi ricevuti, riporto da sopra, mi sembrava interessante...

1 modulo fotovoltaico da 130 Wp (kyocera kc 130 gh 2p)
1 regolatore di carica (Steca Solarix PRS 1515)
1 batteria ermetica al Pb da 200 Ah (Fiamm)

Ora, mi sembrano evidenti i vantaggi che l'MTTP possa garantire, quindi, con circa 150 euro in più posso considerare un regolatore della Phocos. Che dovrebbe assicurarmi più energia rispetto all'aumento della potenza del pannello (da 130 a 150 Wp). Non ho trovato altri regolatori con MTTP, ne conoscete ?

Per le protezioni contro i fulmini... mi bastano due limitatori unipolari tipo 1 ?
Il pannello ha una Tensione a vuoto di circa 22 V... Ho difficoltà a trovare limitatori di questa taglia... Sapete indicarmene ?

Grazie mille ancora,
Ezio.
 