Spero sia la sezione giusta dove postare.


Sto eseguendo uno studio sulla dispersione termica totale dei container dati come abitazioni ai senza tetto dopo una qualche catastrofe... ho difficoltà a calcolare la dispersione dei ponti termici derivanti dai pilastri in acciaio che ne costituiscono lo scheletro portante. Se non sbaglio la λ dell'acciaio (secondo la specifica UNI 7357 del '74) è di 39 W/mK (è giusto questo dato?) .
Oppure evitando un calcolo precisissimo, in percentuale i ponti termici descritti, quanto possono influire sulla dispersione totale della struttura?

Mi scuso in anticipo se la domanda è OT o troppo complicata.
 
Casaclima fornisce 60 per un acciaio da costruzione con una densità di 7800 kg/mc.
Purtroppo non puoi fare riferimento alla semplificazione di calcolo del ponte termico in percentuali, perchè la conduttività dell'acciaio è molto superiore ai materiali di cui sarà costituita la parete.
Devi calcolarlo come superficie di scambio in parete e quindi rilevare le dimensioni lunghezza e spessore e applicare le regole per il calcolo di pareti composite.
 