Predisposizione vano tecnico per PDC e FV in corso di ristrutturazione


azaxys

Nuovo Utente
Iscritto dal
4 Novembre 2023
Messaggi
12
Salve a tutti e scusatemi per gli errori, questo è il mio primo post e avrei bisogno di qualche consiglio:
abbiamo acquistato un immobile da ristrutturare nel centro storico di un piccolo comune, praticamente dobbiamo completare un grezzo, e stiamo discutendo con l'architetto sul progetto da presentare.
Io vorrei, compatibilmente con le norme urbanistiche locali, aumentare il più possibile la coibentazione e inserire impianto FV con accumulo e riscaldamento/condizionamento a PDC (lascerò giusto un barbecue in una veranda coperta,e anche un caminetto al pianterreno che spero di non utilizzare).
Poichè l'immobile non ha un giardino esterno, dovremo prevedere un locale dove piazzare il grosso degli impianti (PDC, serbatoi accumulo, inverter e batterie del FV, ecc.ecc.), ma non avendo ancora iniziato i lavori di ristrutturazione non saprei che cosa prevedere (il progetto dal termotecnico lo faremo quando ci approveranno la parte edilizia).
Quindi, dovendo far predisporre questo locale nel progetto di ristrutturazione, vi prego di darmi suggerimenti e consigli per il suo dimensionamento e disposizione, che poi potrò discutere col progettista.
Vi ringrazio di cuore.

Il progetto è per un immobile su due piani (piano terra circa 77 mq + primo piano circa 98 mq, totale circa 175 mq) Sud Sardegna in zona climatica B 862 gradi giorno.
Di seguito alcune prove di progetto e di rendering della zona in cui prevediamo di recuperare il vano tecnico.

vano tecnico.png
render vano tecnico.png

render facciata.png
 
La Pdc va posizionata all'esterno con circa 40 Cm di spazio su 3 lati, il frontale non deVe avere impedimenti e no creare ritorno dell'aria espulsa

Se nonhai altre possibilita va posizionata al posto della porta segnata in rosso, lasciando almeno meta altezza per ingresso aria
Vai su un qualsiasi sito dei produttori e trovi info dettagliate a quintali

Ultima ma non sempre .....................SUL TETTO
 
La Pdc va posizionata all'esterno con circa 40 Cm di spazio su 3 lati, il frontale non deVe avere impedimenti e no creare ritorno dell'aria espulsa

Grazie mille per il suggerimento, io infatti avevo detto all'architetto che al posto del muro perimetrale (il muro dove era previsto l'ingresso del vano tecnico) forse vedevo meglio un cancello o un grigliato,
ma lui mi aveva assicurato che non ce ne sarebbe stato il bisogno.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Secondo voi uno spazio di 4 metri quadrati sarà sufficiente per tutti gli impianti PDC, serbatoi, inverter e accumulatori FV, ev. PDC per acs?
 
Grazie mille per il suggerimento, io infatti avevo detto all'architetto che al posto del muro perimetrale (il muro dove era previsto l'ingresso del vano tecnico) forse vedevo meglio un cancello o un grigliato,
ma lui mi aveva assicurato che non ce ne sarebbe stato il bisogno.

Se metti una Pdc all'interno di un vano tecnico ogni 30 minuti va in blocco
 
Ultima modifica:
Uno che conosco la aveva installata in un vano, pure con la porta. In inverno ha dovuto spegnere e fare sghiacciare tutto, c'erano i pinguini li dentro e ghiaccio dappertutto. Povera macchina, avra' lavorato con cop sottozero.
 
Uno che conosco la aveva installata in un vano, pure con la porta. In inverno ha dovuto spegnere e fare sghiacciare tutto, c'erano i pinguini li dentro e ghiaccio dappertutto. Povera macchina, avra' lavorato con cop sottozero.

Io ho il boiler Pdc messo nell'ex vano caldaia........................... acceso per prova e spento dopo 15 minuti. condensava anche la lampada
senza uno scarico valido ed all'esterno è pura pazzia
 
Grazie a tutti.
Ne parlerò con il progettista per risolvere.
invece, per quanto riguarda la coesistenza tra impianti di condizionamento e FV, e per gli ingombri di entrambi (basterebbero 4 metri quadri?) ci sono problemi o suggerimenti?
 
se usati bene 4mq possono bastare.
per la pdc, si potrebbe pensare a una splittata con l' unità esterna appesa fuori al muro.

le batterie ad ora ti sconsiglierei di metterle. a meno di fai da te sono ancora troppo costose.
vai di inverter ibrido e un domani nel caso le aggiungi.
 
se usati bene 4mq possono bastare.
per la pdc, si potrebbe pensare a una splittata con l' unità esterna appesa fuori al muro.
Purtroppo non mi è consentito sporgere dal muro; forse si può ricavare una nicchia, devo sentire l'architetto;
ma già dando uno sguardo alle specifiche di alcune PDC, effettivamente, tra ingombro dell'unità esterna e spazio libero indicato per l'installazione, servono 180/200 cm liberi dove ho evidenziato nel rendering del prospetto, praticamente tutto il muro fino alla seconda porta.
 
da nessuno dei lati puoi sporgere?
perchè praticamente si tratterebbe di mettere al muro la sola parte esterna come per i condizionatori. capita spesso di vederle, anche nei centri storici.

informati bene, perchè una pdc messa interna, 9 su 10 ti darà problemi.
 
Il tecnico che mi ha fatto il primo avvio non abilita all'uso macchine che non hanno almeno 30 centimetri di spazio posteriore
Voglio vedere una macchina da 110 Kg attaccata a 30/40 centimetri dal muro come si regge, magari sopra il marciapiede
L'unico modo è creare una apertura sulla parete e metterci la Pdc, al posto della porta un solo cancello per fargli prendere aria
La devi posizionare a circa 2 metri di altezza altrimenti l'aria fredda in uscita da fastidio e puo essere che la devi togliere
Mettila sul tetto......................... molto meglio
 
Oppure sposti la parete indietro di 100/150 Cm e davanti un infisso in pvc che puoi aprire secondo necessita
Soluzione dispendiosa certamente........................... pero in casi simili puo essere risolutiva
 
Ultima modifica:
Il tecnico che mi ha fatto il primo avvio non abilita all'uso macchine che non hanno almeno 30 centimetri di spazio posteriore
Voglio vedere una macchina da 110 Kg attaccata a 30/40 centimetri dal muro come si regge, magari sopra il marciapiede
L'unico modo è creare una apertura sulla parete e metterci la Pdc, al posto della porta un solo cancello per fargli prendere aria
La devi posizionare a circa 2 metri di altezza altrimenti l'aria fredda in uscita da fastidio e puo essere che la devi togliere
Mettila sul tetto......................... molto meglio

e grazie...anche la mia pesa 140kg è ovvio che non la puoi appendere. idem gli spazi, BEN descritti nel manuale di installazione della macchina.
ma le unità esterne SPLITTATE possono essere appese. pesano molto meno.
chiaro, nella situazione del nostro amico è da vedere se non ci sono vincoli ...
 
Se vuoi una R32........................ splittate non ne vedo
I 30 Cm servono comunque, e se sulla pubblica via in totale ci sono circa 60/70 Cm di sporgenza............................. il primo Tir che passa fa una strage
 
guarda che è pieno di pdc r32 split.
così, la prima che ho trovato: https://www.lgbusiness.it/therma-v-split-r32/
ma c'è anche la aquarea, ecc ecc...

i 30 cm generalmente è vero che ci vanno, ma non sono un problema. se si è in centro storico poi, la vedo difficile che passino i tir.


diciamo che questa situazione è una di quelle dove una split ha il suo perchè. diversamente AIO.
 
Ringrazio nuovamente per tutte queste informazioni preziose. Sono in attesa di sapere se quel muro possa essere arretrato in modo da consentire l'installazione come si deve.
 