Problema acqua calda boiler idro stufa


Sunrise73

Nuovo Utente
Iscritto dal
12 Giugno 2021
Messaggi
7
Buon giorno a tutti...ho un piccolo quesito e gradirei un vostro parere!Intanto scusate l'ignoranza e la poca competenza,pero' cerchero' lo stesso di farmi capire!Ho cambiato casa e nella precedente avevo installato una idro stufa pellet edilkamin Mito collegata al boiler (che veniva "considerato" come un termosifone) per la produzione di acs e riscaldamento termosifoni.Naturalmente in estate il boiler funzionava elettricamente,non potendo accendere la stufa per ovvi motivi.
Ora,ho trasferito lo stesso identico impianto nella nuova casa,con impianti/tubi nuovi etc.
Prima accensione: e' andato tutto bene,la stufa si e' accesa e i termosifoni delle stanze si riscaldano...ad eccezione del bagno.
Cioe' nel bagno il termoarredo rimane freddo e lo scaldabagno,mentre la stufa e' in funzione,non produce acqua calda.
Elettricamente pero' lo scaldabagno funziona....genera acqua calda ....ma con la stufa accesa,zero!
Prima di richiamare l'idraulico,secondo voi,cosa potrebbe essere? aria da spurgare,qualcosa che potrebbe essere stato montato male,etc etc? (all'occorrenza invio foto) Grazie a tutti!!!
 
se hai rifatto impianto su casa nuova, hai rifatto lo stesso errore
un boiler non deve essere visto come un termosifone, ma come una linea a se

sul resto dei discorsi, fai uno schizzo esatto dei collegamenti idraulici
 
Ultima modifica:
......ad eccezione del bagno.
Cioe' nel bagno il termoarredo rimane freddo e lo scaldabagno,mentre la stufa e' in funzione,non produce acqua calda.
Elettricamente pero' lo scaldabagno funziona....genera acqua calda ....ma con la stufa accesa,zero!
Prima di richiamare l'idraulico,secondo voi,cosa potrebbe essere? aria da spurgare... Grazie a tutti!!!

Immagino lo scaldabagno in alto rispetto al termosifoni ? Devi prevedere un jolly sulla entrata acqua calda nello scaldabagno in modo che se presente esca tutta l' aria.

Circolatore della stufa a massima velocità. Sfiata l' impianto (e termosifoni) e ripristina la pressione per i primi 2-3 gg di funzionamento. Poi chiudi tutto, compresa la valvolina dei jolly.

Ricontrolla dopo una settimana.

P.S.: sfiata l' aria a impianto fermo, T acqua ambiente e ripristino pressione impianto.
 
Immagino lo scaldabagno in alto rispetto al termosifoni ? Devi prevedere un jolly sulla entrata acqua calda nello scaldabagno in modo che se presente esca tutta l' aria.

Circolatore della stufa a massima velocità. Sfiata l' impianto (e termosifoni) e ripristina la pressione per i primi 2-3 gg di funzionamento. Poi chiudi tutto, compresa la valvolina dei jolly.

Ricontrolla dopo una settimana.

P.S.: sfiata l' aria a impianto fermo, T acqua ambiente e ripristino pressione impianto.

Ciao Scresan...grazie per il messaggio.Si esatto.Lo scaldabagno si trova in bagno,nella classica posizione alta sul muro.Ok..prendo nota e faro' fare questi accorgimenti...e speriamo di risolvere!!Grazie ancora..:)
 