Problema caldaia CMD

Un amico ha il seguente problema con la sua caldaia a pellet della CMD (tipo marina):

A volte a causa dell'eccessivo tiraggio della canna fumaria la caldaia quando smette di lavorare, si spegne. Ciò da quello che abbiamo visto è dovuto al fatto che la brace continua ad ardere anche a ventola ferma mangiandomi tutto il pellet nel bruciatore. Inoltre ciò causa a volte livelli di temperatura a caldaia ferma troppo alti. Abbiamo messo una farfalla regolabile sulla canna in inox ma non cambia molto....
C'è qlc altro sistema per risolvere il problema? (diminuire il tiraggio a caldaia ferma)
Grazie
 
_a che temperatura sono impostati i termostati caldaia e pompa?
_di che diametro e che lunghezza è la canna?
_va solo a pellet?
_in che posizione sono le regolazioni aria ed alimentazione (a meno chè tu non abbia l'inverter)?
_ la canna fumaria è in inox coibetata a sezione circolare?
_descrizione sommaria dell'impianto? (rapido, bollitore, radiatori, potenza, ecc.. magari una foto)

ciao Alberto
 
- Temp. caldaia 70° Pompa 55°.
- Canna fumaria 20x20 inox doppia parete abbastanza lunga (non so quanto... penso sui 8ml)
- Va a solo pellet di legna abbastanza scuro
- Aria bandella a 2 cm dal tutto chiuso
- mandata a medio
- caldaia con scambiatore incorporato, e riscaldamento di termosifoni in alluminio su
circa 180mq e caldaia di 35000k/cal di potenza.

Spero di aver messo tutto.
Ciao!
 
20x20 rettangolare?
tu avresti bisogno di una 160 tonda doppia parete, così almeno dice il libretto.
Provo per conferma a chiedere a chi ne sà più di me (forse vado in sede alla DCM a breve)...
Scusa la fretta

ciao alberto
 
canna fumaria per caldiaia DCM 50 KW

Attached Image
[td]
Attached Image
[/td]​
 
se è la sezione interna, e con uno sviluppo di oltre 8 metri in atezza, azzarderei a dirti che è un pò troppo grande come sezione.
Ma cmq voglio chiedere a chi ne sà più di me; sono gradite anche altre opinioni.
:)


Ciao Alberto

massimo
 
Il tuo è un chiaro problema di tiraggio eccessivo (magari accentuato ulteriormente nelle giornate ventose).
Di solito succede questo:

La caldaia brucia fino ad arrivare a temperatura, poi anche se la ventola si ferma essa per effetto di una canna bella calda continua a bruciare il pellet contenuto nel bruciatore, ciò causa lievitazione eccessiva della temperatura e successivo spegnimento della caldaia.
Per ovviare serve un regolatore di tiraggio. Inoltre quel tipo di caldaia dovrebbe avere (altrimenti lo dovrai installare) un "temporizzatore" che mi darà un pò di pellet ogni tanto per mantenere la brace attiva e presente.
Se non trovi il regolatore mandami un pm che ti indico un paio di ditte.
Ciao!
;)
 
Quando vendo caldaie a pellet, allego sempre un regolatore di tiraggio, in acciaio inox, da installare direttamente sulla canna fumaria, questo permette di regolare l'aria, ha uno sportellino che si apre nel caso in cui la canna fumaria "tirasse" oltre al valore impostato. è fondamentale.
www.bioterm.it
ciao
 
anch'io ho lo stesso problema

anch'io ho lo stesso problema

so che la discussione è vecchie ma io ho la caldaia montata da 2 mesi.. ed ho mandato un messagio privato a bioterm per informazioni maggiori su quella valvola spero arrivi..
 