Il supporto tecnico della Zilmet (da me contattato) mi ha detto che lo scambiatore in mio possesso (40 piastre) è adatto al mio tc (32 kw)
basta sapere quanti kW è lo scambiatore e si fa presto a capire se si tratta di sottodimensionamento.. per 32 kW ci vorrebbe minimo uno scambiatore da 45 kW..
quel tc è difficilmente controllabile specialmente se modello con ante e non porta saliscendi.. ai lati delle 2 ante cè molto spazio e anche se l'aria primaria è tutta chiusa entra troppa
aria che circolando nel vano molto ampio del sotto braciere la combustione è sempre eccessiva, per cui va su di temperatura.. per cui se lo scambiatore è sottodimensionato
diventa un problema..
magari si é sbriciolato l'anodo in magnesio
può essere sporco di altro... quel tc non ha connessioni per anodo sacrificale..