Problema ecodan continue accensioni e spegnimenti compressore - aiuto!


17claudi23

Utente
Iscritto dal
23 Marzo 2018
Messaggi
51
Ragazzi la mia pdc è nuova, installata ad aprile, sono poi partito per il viaggio di nozze e non l'ho usata. Ora che è arrivato il caldo mi volevo raffrescare, da circa 15 giorni ci smanetto per trovare la temperatura ideale di t di mandata, ma stavo impazzendo, non riuscendo a trovare la quadra. Ieri sera mi sono deciso, ho staccato la SD ed ho letto i dati all'interno. Mi sono accorto che il compressore si spegne almeno 4 volte durante un ora di funzionamento, significa che se la tengo accesa tutto il giorno fa quasi 100 segnimenti giornalieri, ovviamente non vorrei giocarmi il compressore, quindi chiedo aiuto a voi. Stando a casa solo a pranzo e la sera mi ero accorto di alcuni spegnimenti e riaccensioni dopo circa 5 minuti ma non immagginavo stesse tutto il giorno a fare così. A casa ho i fancoil della olimpia splendid, modello BI2+ SLR INVERTER, ce ne sono 6 per tutta casa in totale e li tengo sempre tutti accesi con le stesse impostazioni. Vi mando il link della cartella dropbox sulla quale ho caricato i file di log della SD.
Ragazzi aiutatemi per favore, non vorrei mangiarmi il compressore e allo stesso tempo non vorrei sudare dentro casa avendo speso un bel pò di soldini.

Grazie mille a chi mi aiuterà.

P.S. posso forinirvi ogni foto o info di cui necessitate, basta chiedere.

Link log: Dropbox - LOG - Simplify your life
 
la pdc è troppo grande. non capirò mai in zona b a cosa possa servire un modello da oltre 11kw termici.
com'è fatto l'impianto? hai serbatoi di accumulo oltre quello per acqua sanitaria?
 
La pompa è stat dimensionata per il fabbisogno energetico in raffrescameno e non in riscaldamento, come accumulo ho solo l'acs, la pdc va in diretta, c'è un separatore idraulico ed una pompa calpeda aggiuntiva di rilancio(potrebbe essere questo il problema). Tra 5 minuti vedo di inviare delle foto
 
Ho dei dubbi sul dimensionamento ma vabbè. A che temperatura sta mandando l'acqua? Un accumulo comunque serve con fancoil
 
Ho provato a mandare a 18°, ho provato a 15°, ho provato a 12°, la situazione non cambia. Noto che il delta T sta sempre inferiore ai 5 gradi. Ah come mai da ftc5 posso impostare come modalità di raffrescamento solo t mandata fissa, mentre da app melcloud posso impostare come modalità raffrescamento anche t ambiente?
 
La casa non ha alcun tipo di isolamento, i muri sono in conci di tufo da 15 cm poi 2 cm di pannelli di polistirolo e altri 15 cm di conci di tufo, nel living ho fatto una vetrata da 2.4 mt ed ho dovuto fare i muri esterni nuovi, e sono in forati da 12 poi sempre 2 cm di pannelli di polistirolo e di nuovo forati da 12. la casa è 125mq esposta a sud, secondo ed ultimo piano, sopra ho terrazzo libero dove ho installato FV e solare termico. I fancoil sono 6, tutti olimpia splendid BI2+ SLR inverter, 2 da 800, 2 da 600 e 2 da 400.

Ieri sera ho fatto una prova: ho impostato temperatura di mandata acqua a 10° fissi, tutti i fancoil a 15° con velocità ventola in auto, la pdc ha funzionato tutta la sera e tutta la notte e anche stamattina senza spegnarsi mai, mantenendo un delta T di 5/4 gradi, appena stamattina ho impostato i fancoil di casa a 24° sempre ventola in auto, la ventola ovviamente ha ridotto i giri e la velocità, dopo 10 minuti il delta T è iniziato a calare fino a scendere a soli 2° e la pdc si è spenta nuovamente. Ho capito questo (correggetemi se sbaglio) con i fancoil a temp più bassa la ventola gira più veloce perchè la differenza tra temp desiderata e temp interna è molta e quindi scambia più energia sulla batteria l'acqua e mi torna più calda all'hydrobox, se invece imposto la reale temp che vorrei avere in casa, i fancoil rilevando una differenza di solamente 1 o 2 gradi adattano la ventola ad un regime molto più basso,e questa velocità non è sufficente a scambiare abbastanza energie e quindi l'acqua torna ancora fredda all'hydrobox.

Che ne pensate?
 
io ho una situazione simile ma invertita perchè la noto molto di più in riscaldamento

faccio moltissimi on-off (3 fancoil che raffreddano), mando a 10° ma misurata dopo il puffer, in realtà scende anche a 4-5° la mandata a volte

questo impostando le ventole dei fancoil in automatico e T tra 24 e 27° dipende dal locale
 
Ciao Claudio, allora gli srl sono quelli con il radiante se non erro.
Fai una foto del comando a bordo fancoil e dimmi se anche in auto arrivato a temperatura sonda ambiente quindi con i led che lampeggiano la ventola si ferma completamente
 
050719_raffreddamento.JPG
a titolo esemplificativo, il consumo odierno della pdc
come si vede tra le 9 e le 13 circa avevo accesi 3 fancoil, mentre dopo le 13 ne ho spento 1 in cucina e si vede che gli on-off sono aumentati

non c'è un parametro che si possa impostare per diminuire questa frequenza? ad esempio un delta
 
Ciao Claudio, allora gli srl sono quelli con il radiante se non erro.
Fai una foto del comando a bordo fancoil e dimmi se anche in auto arrivato a temperatura sonda ambiente quindi con i led che lampeggiano la ventola si ferma completamente


20190705_145325 (FILEminimizer).jpg
Ciao Elettrosqualo, eccoti la foto del comando a bordo, questo è il modello touch, si sono quelli con radiante, che però funziona solo in riscaldamento. Io ho fatto la prova e in raffrescamento con t interna di 27° impostando ad esempio il Fancoil a 30° in raffrescamento, dove quindi già ha raggiunto la T ambiente desiderata, il fancoil messo in auto, non si è spento, ma ha diminuito al minimo la ventola ed ha continuato così, anche io pensavo dovesse spegnersi in realtà....strano no?
 
ci sono fancoil che lasciano la ventola accesa e chiudono elettrovalvola sul tubo
 
È normale che le ventole stiano accese sempre in raffrescamento questo fa si che oltre la chiusura delle valvole a 2 o 3 vie ( per il fancoil il tipo di valvola non fa la differenza mentre per la pompa di calore si ) la batteria smaltisca il freddo che stazione sul basso di lei stessa causa anche della motivazione che devi tenere bassa la temperatura di termostato perché la sonda ambiente che è posta sull' aspirazione in basso viene investita da un aria più fredda di quella ambiente che di già è fredda essendo in basso rispetto al resto dell' ambiente.
Con i fancoil olimpia noto che questo fenomeno di stazionamento rispetto ad altre marche è più amplificato
 
Quindi ad esempio se io volessi un t interna di 24° a quanto dovrei impostare i fan coil?

p.s. hanno valvole a 3 vie
 
La valvola a 3 vie è un bypass che chiude dalla parte del fancoil esattamente come fa il 2 vie ma dal punto di vista della PC cambia perché non fa altro che dare meno carico visto che non si trova più quella resistenza che l' acqua ha al passaggio dentro la batteria quindi abbassa ulteriormente il delta tra mandata e ritorno che per una PC ben dimensionata la fa modulare fino al minimo mantenendolo mentre nel tuo caso essendo esuberante la fa spegnere... un altra cosa che fa il bypass nei confronti della PC gli permette la circolazione dell' acqua anche quando tutti i fancoil sono chiusi senza farla andare in blocco.
Per quanto riguarda la temperatura termostatale io farei questo test se hai un termometro digitale prima misura la temperatura a metà altezza della stanza poi quella in aspirazione in pratica la differenza la sottrai al set che tu vuoi esempio 28° la stanza 23° in aspirazione totale sono 5° di differenza la temperatura che tu desideri a mezz'aria e 24° meno i 5° imposto a 19°.
 
Quindi paradossalmente sarebbe stata meglio la valvola a 2 vie invece che la 3 vie nella mia situazione?
Farò la prova del termostato e ti farò sapere
 
Scusa per l'attesa, ma sono stato molto impegnato ultimamente, ho posizionato una sveglia con termometro integrato sotto il fancoil, vicino alla sonda che c'è in basso, e mi segnava 1,5 °C in meno rispetto alla T ambiente, quindi se in ambiente c'erano 26 gradi misurati a circa 1,40mt da terra, in basso c'erano 24,5 °C.

Secondo voi per capire quanto sta assorbendo in totale la mia ECODAN splitatta a quale dei 2 valori mi devo affidare? sono gli unici 2 codici che hanno ampere come unità. (vedi foto allegata)

Annotazione 2019-07-20 134521.pngAnnotazione 2019-07-20 134604.png
 
Ragazzi nessuno che mi sa quale indica il reale consumo istantaneo della macchina e a cosa si riferisce l'altro?
 