Problemone con pompa di calore MAXA

bl4ckh3r0

New member
Ciao a tutti,
questo è il mio primo messaggio, ma saltuariamente seguo il forum da molto tempo.

Ora scrivo per chiedervi un parere sul funzionamento della mia PDC MAXA.

In alcuni momenti, soprattutto in produzione ACS, la mia PDC rileva una temperatura di RITORNO uguale a quella di MANDATA; il compressore non parte, il circolatore continua a girare ed il sottoscritto rimane "fresco".

Dopo continue prove ancora non sono arrivato ad una risoluzione (nemmeno tramite il CAT), ma mi chiedo: Perchè, invece di cercare di raggiungere il setpoint impostato, spegne il compressore quando rileva il ritorno uguale alla mandata entrambi inferiori al mio setpoint? E' questo il funzionamento delle PDC o c'è qualche problema alla macchina?

Per essere più chiaro vi descrivo il mio impianto:

PDC su riscaldamento radiante diretto e produzione ACS in accumulo da 300lt.
set riscaldamento 40° | set ACS 55°

funzionamento in riscaldamento: mandata PDC 40° e ritorno PDC 35° | quindi tutto ok, funziona bene.
funzionamento in ACS: mandata PDC 50° e ritorno PDC 49,9° -> compressore fermo, circolatore in funzione e 3Vie ferma su ACS.

Per far girare la 3vie sul riscaldamneto devo disattivare la produzione di ACS.

A me non sembra un funzionamento normale, a voi?

Grazie in anticipo per le eventuali risposte.

Buon 2017 a tutti!!!
 
Magari la pdc riesce a fare i 50 gradi di acs ma per fare i 55 usa resistenze, se queste sono state disabilitate resta impallata?
 
Si prova........

Non va nemmeno con 49°, ho l'impressione che abbia qualche problema sulla modulazione.
La sonda ACS rileva 47° e la PDC invece ha come mandata 46,5° e ritorno 47°, il che mi sembra molto strano perchè la sonda è installata nella parte alta del bollitore e il ritorno prende acqua dalla parte bassa per cui dubito che il ritorno sia a 47°.
 
Indietro
Top