Di solito come realizzate la protezione interfaccia prevista dalla DK5940 nel caso di numero inverter maggior di 3...ovvero nel quadro interfaccia??
Escludendo l'utilizzo di "pannelli già pronti per l'uso"
Io avevo pensato ad un relè di misura della frequenza e tensione (come questo Relè protezione elettrica)che alimenta un contattore di minima tensione!
Quando i valori impostati sul relè sono diversi, il relè non alimenta più il contattore e stacca l'impianto dalla rete (il contattore quindi funziona anche come dispositivo di rincalzo...quando non arriva corrente dalla rete enel, il contattore non essendo alimentato stacca)!
E' giusto come schema?