devo realizzare in impianto da 6 kw ho dei dubbi per il quadro in ac qualcuno mette un contattore dicendo che enel lo esige e vero?
ce' qualcuno mi aiuta in merito.
dove posso reperire uno schema a norma di legge grazie
 
per 6 kw non occorre il contattore. è sufficiente che il tuo inverter sia omologato DK5940 e che sia installato un interruttore magnetotermico differenziale idoneo. (per essere precisi la DK5940 è superata ancora non esiste una delibera ufficiale dell'autorità e ci si rifà alla guida alla connessione dell'ente distributore che riprende in larga parte la DK5940)
 