Buonasera, non so se è già stato trattato questo argomento, ma non ho trovato niente.
Vorrei poter dire di essere un felice possessore di un impianto da 6kw ma ahimè Enel ha deciso dopo aver fatto le solite prove che la tensione per loro rientra nei limiti.
Sempre per il problema di tensioni troppo alte e l'inverter che si spegne e si riavvia mi hanno proposto, invece di abbassare la potenza in uscita (per ora ho risolto limitandolo a 3kw )di montare un regolatore di tensione tra il contatore Enel bidirezionale e l'abitazione.
Qualcuno lo ha fatto??
ha risolto??
quali prodotti ci sono???

Se esiste già una discussione in merito chiedo venia, e se potete mettere il link della discussione.

Grazie
 
Buonasera, non so se è già stato trattato questo argomento, ma non ho trovato niente.
Vorrei poter dire di essere un felice possessore di un impianto da 6kw ma ahimè Enel ha deciso dopo aver fatto le solite prove che la tensione per loro rientra nei limiti.
Sempre per il problema di tensioni troppo alte e l'inverter che si spegne e si riavvia.....

Se esiste già una discussione in merito chiedo venia, e se potete mettere il link della discussione.

Grazie

Mi accodo alla discussione.... martedì scorso sono venuti per allaccio alla rete di un impianto da 7 kw....
stesso problema.... ( tensione di base 244 volt, alta ma nei loro parametri..) risultato, autolimitazione sull'inverter ad 1 kw di immissione per evitare il continuo distacco automatico...
I tecnici Enel Mi hanno suggerito di,aspettare qualche giorno e poi procedere con una segnalazione di guasto impianto....
 
Mi accodo alla discussione.... martedì scorso sono venuti per allaccio alla rete di un impianto da 7 kw....
stesso problema.... ( tensione di base 244 volt, alta ma nei loro parametri..) risultato, autolimitazione sull'inverter ad 1 kw di immissione per evitare il continuo distacco automatico...
I tecnici Enel Mi hanno suggerito di,aspettare qualche giorno e poi procedere con una segnalazione di guasto impianto....

ciao guarda ti dico io sono 5 mesi che telefono, sollecito, e scrivo a e-distribuzione ma niente.
Anche io purtroppo ho limitato le immissione al 20% quindi circa 1,8 kWh è così va molto meglio però non lo posso accettare.
Martedì mattina installo un regolatore di tensione bidirezionale e sono molto fiducioso ti farò sapere se risolvo.
 
Grazie, attendo fiducioso....:worthy::worthy:

Ti aggiorno, sto ancora facendo delle prove non voglio sbilanciarmi ma credo di aver risolto con un regolatore di tensione. Se ti interessa contattami che ti giro il nominativo e i contatti
 