Ricircolo ACS

Tom007

Member
Buongiorno,
Chiedo informazioni per un problema condominiale.
Situazione: Bollitore lt. 1000 a 60°, ACS con ricircolo temporizzato e termostato immersione a 45°
On-Off pompa ore 6-8 / 12-14 / 18-22
Se chiamo l'acqua calda alle 6.05 arriva subito
Se chiamo l'acqua calda alle 6.30 ci mette un sacco di tempo con inutile spreco di acqua
Come posso risolvere?
Grazie.
 
Il termostato è in una posizione per cui il calore si mantiene per diverso tempo mentre il resto del circuito si raffredda con poco.
 
Ma non sarebbe stato più logico collegare la pompa del ricircolo tramite relé alle varie accensioni luci dei bagni?
Certo, non é lavoretto da poco in condominio, ma fosse possibile sarebbe l'ideale perché alternative ne vedo poche per non sprecare calore inutilmente.
Edit: a parte questa che mi sembra complicata come soluzione col senno di poi, credo basti mettere la sonda nel punto più alto del ricircolo, sperando di non dire una boiata eh

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Ultima modifica:
Aggiornamento: ieri sera ho alzato il termostato a 60° (pari alla T del bollitore). In teoria la pompa dovrebbe essere sempre in funzione.
Questa mattina ore 6.30, dopo mezz'ora dall'avvio della pompa, l'acqua calda ci mette sempre tanto tempo ad arrivare.
Quindi nulla di cambiato.
 
detto così è inspiegabile ed è giustificabile solo da un aumento contemporaneo delle utenze o dal mancato carico del bollitore. 2 domande: 1) quante utenze sono collegate? 2) esattamente quanto tempo impiega l'acqua ad arrivare alla temperatura richiesta?
 
Alle 6:30 il circolatore circola o antani? Se circola allora l'acqua è fredda perchè non ce n'è, se non circola grazie al ciuffolo.
Che non ci sia qualche circuito integrato nel circolatore che lo fa spegnere comunque dopo 10minuti ad esempio.
 