Rilevare numero moduli FV

fabrizio.aisa

New member
Un cliente mi chiede di effettuare un rilievo su impianto FV già realizzato. Mi sono stati consegnati degli schemi sui quali però il cliente mi dice non farci troppo affidamento.
La mi domanda è come posso rilevare, senza dover smontare i moduli, il numero dei pannelli connessi per singola stringa?

Il metodo che ho pensato, ma non ancora sperimentato, è quello di:
  1. scollegare una stringa per volta dall'inverter e misurare la tensione a vuoto dell'intera stringa
  2. rilevare sulla targa dei moduli FV la tensione a vuoto
  3. dividere la tensione a vuoto della stringa per la tensione a vuoto del singolo modulo così da ottenere (con un pò di approssimazione) il numero di pannelli collegati in serie
Da tener presente che l'impianto è in funzione da circa due anni.

Che ne pensate può funzionare come metodo o avete da suggerirmi qualcosa di diverso.

GRAZIE

Fabrizio
 
Dio santo, ma davvero non ti è mai capitato di doverlo fare in passato?
E come facevi finora a capire se l'impianto appena montato era stringato giusto?

Devi calcolarti la deriva termica in Voc, altrimenti non c'è verso di far quagliare i conti.
Ti serve un termometrino di quelli a infrarossi.
 
Grazie per l'informazione Nosferatu

Onestamente fino ad ora non mi era mai capitato di rimettere le mani su impianto FV per verificare certe cose.
Potresti spiegarmi in cosa consiste la derivata termica in Voc, e come effettuare la verifica.
 
i pannelli più si scaldano e più la tensione si abbassa, è il coefficiente di temperatura di Voc (?), solitamente è -0,3-0,35%/K calcolato rispetto alle condizioni standard della cella di 25° (standard na cippa)

spannometricamente,da un pannello da 230-250w, con Voc di 37-38V, riscaldato dal sole fino a 75°, mi aspetto che stia sui 30-31V
ovviamente da tarare tutto sulle effettive condizioni di campo..
 