Rilievi Temperature Quadro DC e considerazioni

cyberbob

Member
Ciao a tutti...
mi togliete una curiosità???
Durante l'ora di max. sole, con l'impianto quasi al 100% della resa, ho fatto dei rilievi
delle TEMPERATURE tramite un termometro ad infrarossi. (VEDI FOTO in ALLEGATO)
Cosa ve ne pare??
Il mio dubbio è sulla temperatura raggiunta dal DIODO e dai cavi DC dopo il sezionatore
realizzato con FUSIBILI.
Inoltre ho una stringa sola da 2,15kWp; ed ho il dubbio sull'utilità del diodo.

Grazie.
 

Allegati

  • Temp_QuadroCC.jpg
    Temp_QuadroCC.jpg
    212.6 KB · Visualizzazioni: 0
La temperatura del diodo è normale, quello che non è normale è che c'è il diodo che non serve a nulla, se non per dissipare inutilmente energia.
probabilmente i cavi in uscita, e tutto il sezionatore, sono caldi per conduzione termica della temperatura prodotta dal diodo
:bye1:
 
Fino a due stringhe non serve a nulla il diodo, per il discorso temperatura il quadretto deve essere certificato per dissipare tali temperature, attenzione con i fusibili non puoi sezionare sotto carico, i cavi che arrivano all'inverter devono essere inguiainati o protetti la colorazione adottata non ha senso per la corrente continua aul'è il positivo e il negativo ?, il cavidotto in uscita dal quadretto verso l'inverter deve essere libero al 50%,
è stato rispettato il progetto ?
 
La temperatura del diodo è normale, quello che non è normale è che c'è il diodo che non serve a nulla....

Fino a due stringhe non serve a nulla il diodo... ... la colorazione adottata non ha senso per la corrente continua qaul'è il positivo e il negativo ?


E' quello che penso anch'io, credo che mi deciderò a TOGLIERE IL DIODO una volta per tutte....ma poi il cavo (come hanno fatto per quello blu o per i due neri dal PV), lo spelo e lo collego collego al morsetto!!! Ma è corretto così o si devono usare dei terminali specifici??

I cavi dai pannelli sono UGUALI ed entrambi NERI...!!! che ce posso fà!!!
I cavi Blu/marrone vanno all'inverter nmella grossa canalina bianca a Sinistra

grazie 1000
 
Se il diodo servisse, quel montaggio mi sembra poco professionale. E' un diodo a vitone, che di solito viene montato su un dissipatore di calore. Temo che sia stato inserito nella morsettiera con il terminale originale, senza una prolunga di filo saldato.
In questo modo la parte vetrata del diodo risulta piu' fragile in seguito a ripetute vibrazioni (es.: tuoni).
Ciao
Mario
 
è meglio se lo fai togliere all'installatore, ci sono da rispettare una serie di cose prima di metterci le mani, la tensione è pericolosa.
:bye1:
 
è meglio se lo fai togliere all'installatore, ci sono da rispettare una serie di cose prima di metterci le mani, la tensione è pericolosa.
:bye1:


Ormai la vedo difficile....
lo farò io a notte inoltrata aprendo prima il magnetotermico AC e poi aprendo il DC sganciando la scatola portafusibili....
 
Il mio dubbio è sulla temperatura raggiunta dal DIODO e dai cavi DC dopo il sezionatore realizzato con FUSIBILI.
Un altro impianto fatto MALE per fortuna che il cliente finale ....:manganello:

Quindi : togli il diodo , non serve a nulla e ...DENUNCIA il mal operato dell'istallatore e del progettista !

Ciao da Recoplan
 
Pensa che ho scelto "IL MIGLIORE "che è venuto a fare un sopralluogo...!!!
Alcuni mi hanno proposto cose indicibili.

PS: Ma a fine lavori QUALE DOCUMENTAZIONE dell'impianto deve essere rilasciata al cliente (cieè a me) ?? Progetto / dimensionamenti, carte GSE, permessi ecc.???
GRAZIE
 
.. ho scelto "IL MIGLIORE "che è venuto a fare un sopralluogo...!!! Non ci credo
PS: Ma a fine lavori QUALE DOCUMENTAZIONE dell'impianto deve essere rilasciata al cliente (cieè a me) ?? Progetto / dimensionamenti, carte GSE, permessi ecc.??? cerca nei vecchi post : trovi tutto

Prima di chiedere leggi i vecchi post : grazie

Ciao da Recoplan
 
Indietro