Risultati: Certificato di COLLAUDO


Vipsolar fotovoltaico

solenergia

Utente
Iscritto dal
9 Agosto 2007
Messaggi
128
Avevo postato il seguente msg... ma nessuno ha voluto dare risposte, a parte ciosforo che mi ha dato ottimi consigli,

per quanto concerne la certificazione di collaudo da produrre per il GSE, per impianti inferiori a 20 kWp, io dico che se ci obbligano comunque a fornirgli dati INUTILI, perchè irrilevabili univocamente, allora o continuiamo a rimanere vittime del loro strapotere e continuiamo a fornirgli un mucchi di dati ridondanti e superflui, oppure mettiamoci daccordo visto che qui in molti realizziamo impianti FV e pertanto li contrattualizziamo noi con ENEL e GSE

allora per questo caso (certificato di collaudo del GSE al punto 5), facciamo esempi concreti:

MIO ESEMPIO CONCRETO

Zona: latitudine 44° 25' longitudine 12° 11'

Impianto FV da 5,25 kWp: 30 moduli da 175 Wp sisposti a formare 6 stringhe da 5

Questo:

URL=http://img510.imageshack.us/my.php?image=foto003aj2.jpg]
image
[/URL]

I = 640 W/mq

Pnom= 5,25 kW

Pcc= 3,257 kW

Pca= 3,076 kW


forse unendo le voci semplificheranno quest' iter burocratico assurdo improduttivo e controproducente per lo sviluppo del fotovoltaico!!!

IMPIANTI SOLARI
 
Non bisogna anche indicare il tipo di strumento e le caratteristiche utilizzate ?
Certamente che esegue i collaudi non è disponibile a dare questi dati visto che per loro è lavoro.
Dal punto di vista etico professionale non è certamente giusto anche se prima non era necessario tale certificato
per gli impianti inferiori a 20 Kw se non ricordo male?
Cosa ne pensano gli altri ?
 
Indicare il numero di matricola e il modello dello strumento è una prassi tecnicamente corretta, in modo da poter "rifare le misure" in caso di verifica e risalire allo strumento .Nel caso di specie (f.v.-collaudo) non mi sembra di aver letto nulla a proposito. Quindi , non serve!
Il fatto è che i parametri elettrici, e fisici cambiano anche al solo variare della temperatura,;peraltro non vedo motivazione plausibile a tanta precisione, su impianti f.v. in quanto comunque , se logica vale, se monti un impianto fotovoltaico male o lo progetti peggio, sei solo tu a rimetterci:
-meno produci, meno vieni incentivato!Sempre a parità di costo dell'impianto. Come vedi questa "farsa" non ha motivo d'essere!
Ad ulteriore riprova della inutilità del tutto è il fatto stesso che prima queste verifiche si facevano oltre una certa potenza, ed ora, per tutti gli impianti!
Ne posso desumere.
-gli impianti precedentemente costruiti non sono validi in quanto non verificati da siffatte formule e misure,;
-chi ha emesso prima i decreti ha sbagliato, per................, in quanto se andava bene prima, cosa cambia ora?????
:cry:

Ricordati che quando uno poco capisce di una cosa, per cautelarsi , chiede anche il superfluo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image


Oggi comunque sono più fiducioso: Prodi ci ha ribadito che stiamo andando a gonfie vele, verso le energie alternative con politiche anche si semplificazione delle procedure.
:sick:
:sick:
:sick:
:sick:
:sick:
:blink:
:blink:
:blink:
:(
:(
:(
:(
:woot:
 
I = 640 W/mq

Pnom= 5,25 kW

Pcc= 3,257 kW

Pca= 3,076 kW


forse unendo le voci semplificheranno quest' iter burocratico assurdo improduttivo e controproducente per lo sviluppo del fotovoltaico!!!

Scusami.
Non ho capito i dati dicui sopra:
Risulta un rendimento di campo troppoelevato e non credibile
Risulta un rendimento di inverter troppo basso e non credibile
Sai dirmi perchè?

PS Quanto sopra e per SOLENERGIA
 
CITAZIONE (gsughi @ 27/9/2007, 09:34)
I = 640 W/mq

Pnom= 5,25 kW

Pcc= 3,257 kW

Pca= 3,076 kW


forse unendo le voci semplificheranno quest' iter burocratico assurdo improduttivo e controproducente per lo sviluppo del fotovoltaico!!!

Scusami.
Non ho capito i dati dicui sopra:
Risulta un rendimento di campo troppoelevato e non credibile
Risulta un rendimento di inverter troppo basso e non credibile
Sai dirmi perchè?

PS Quanto sopra e per SOLENERGIA​

grazie per la critica costruttiva, cmq questo è quello che ho misurato

sapresti indicarmi valori credibili???
 
Per Solenergia:
Dai tuoi dati ricavo: perdite sistema FV = 3%
Perdite sistema conversione = 30,7 %

Normalmente si ha:perdite sistema FV = circa 12-14%%
Perdite sistema conversione = circa 4 -7 %
Pertanto cisono sicuramente erreri di misura sia sulla parte elettrica che sulla insolazione. Se non intendi ripetere il collaudo puoi "aggiustare" i dati riportando alle proporzioni di cui sopra.

Un consiglio, se posso: Effettivamente l'esecuzione delle misure non é facilissima poiche si possono è normale avere fluttuazioni continue nei valori di insolazione. io cerco di scegliere una giornata senza nuvole, e ripete almeno 4 volte le misure. per ogli blocco di misure prima misuro insolazione e poi i parametri elettrici e quindi ricontrollo insolazione per verificarne la stabilità. In tale modo, ti assicuro, che il margine di errore si riduce e la misura e sufficientemente affidabile: Saluti
 
CITAZIONE (davideba @ 26/9/2007, 14:19)
CITAZIONE (rrico @ 26/9/2007, 11:09)
Com'è che si fa questo calcolo? Cioè vedere una somma oggi, es 20000 euro, a quanto corrisponde fra 20 anni, cioè come si fa l'attualizzazione?
Grazie​

i tuoi 20.000 € perdono ogni anno un valore pari all'inflazione?
l'inflazione è del 2,00%?

il prossimo anno varranno: 20.000 / (1+0,02) = 19.607,84
tant'è vero che 19.607,84 + 2% = 20.000,00

quindi se vuoi sapere quanto varranno i tuoi x € tra n anni, supponendo il tasso di attualizzazione t costante:
x / (1+t)^n

ovviamente nel nostro esempio:
20.000,00 / ((1+0,02)^20) = 13.459,43



se invece hai un flusso di cassa (entrate e uscite) devi sommare (con segno) l'entrata o l'uscita di ogni anno attualizzata (in base all'anno di pertinenza):
il valore attuale netto (VAN) del tuo flusso di
importo_anno_1
importo_anno_2
...
importo_anno_n

è quindi:
sommatoria per i da 1 a n di ( (importo_anno_i) / (1+t)^i )
scusa ma non come inserire una formula...

CITAZIONE (solenergia @ 28/9/2007, 19:43)
CITAZIONE (ciosforo @ 28/9/2007, 11:58)
Al fine della compilazione corretta della domanda di connessione ad Enel, e durante l'incessante ricerca di interpretazioni corrette, delle norme per "fare un impianto fotovoltaico" alla domanda del valore di potenza ai fini della connessione enel, leggo:

-5.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il
valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione
e il valore della potenza disponibile per la connessione.

Ditemi se capisco male: se connetto un impianto da 4KW(di pannelli) con inverter da 3.8KW e a casa ho un contratto per utenza abitativa da 3 KW,
la potenza ai fini della connessione ...sarebbe 0.8 KW?

Alla faccia della semplificazione !

E la comunicazione a Terna? prima della lettera a Enel (in cui inserisco copia e-mail della comunicazione a Terna)per comunicargli il fine lavori???
Salutoni
:D

ciao ciosforo, io indico come potenza ai fini della connessione questo:

esempio: impianto FV 5,25 kWp, considerando un B.O.S. dell' 85% allora la potenza ai fini della connessione è: 5,25 kWp x 0,85 = 4,46 kW (valore di potenza che cmq l' impianto nella zona del nord italia non raggiungerà mai, pertanto credo che potrebbe anche considerare un B.O.S. dell' 80%)

per terna, basta inviargli una mail, vai sul sito terna troverai il modulo elettronico da compilare con i dati dell' impianto e del distributore di rete, gli fai una mail e gli alleghi tale modulo compilato, non riceverai risposta, invia copia della mail e stampa dell' allegato ad enel e sei a posto

SALUTI

CITAZIONE (gsughi @ 29/9/2007, 08:00)
Per Solenergia:
Dai tuoi dati ricavo: perdite sistema FV = 3%
Perdite sistema conversione = 30,7 %

Normalmente si ha:perdite sistema FV = circa 12-14%%
Perdite sistema conversione = circa 4 -7 %
Pertanto cisono sicuramente erreri di misura sia sulla parte elettrica che sulla insolazione. Se non intendi ripetere il collaudo puoi "aggiustare" i dati riportando alle proporzioni di cui sopra.

Un consiglio, se posso: Effettivamente l'esecuzione delle misure non é facilissima poiche si possono è normale avere fluttuazioni continue nei valori di insolazione. io cerco di scegliere una giornata senza nuvole, e ripete almeno 4 volte le misure. per ogli blocco di misure prima misuro insolazione e poi i parametri elettrici e quindi ricontrollo insolazione per verificarne la stabilità. In tale modo, ti assicuro, che il margine di errore si riduce e la misura e sufficientemente affidabile: Saluti​

quindi nel mio caso con potenza di picco installata di 5,25 kWp cosa indicheresti per il collaudo???

grazie
 
Prendendo per buona la potenza in uscita dall'inverter, valori accettabili per un buon impianto possono essere:
Insolazione 708 w/m2
Pcc= 3,26 w
Pca= 3,08 w (io toglierei la terza cifra)
rendimento FV: 87,9% (superiore al 85% prescritto)
rendimento inverter: 94,4% (superiore al 90% prescritto)
 
CITAZIONE (sabrinas @ 29/9/2007, 21:37)
ma gli strumenti di misura non li vendono più?​

Hai perfettamente ragione !
In buona fede pensavo di dare una mano, ma ora mi sono accorto che SOLENERGIA sembra essere del settore, e quindi non capisco perchè mi abbia teso questa trappola.
 
CITAZIONE (gsughi @ 30/9/2007, 13:55)
CITAZIONE (sabrinas @ 29/9/2007, 21:37)
ma gli strumenti di misura non li vendono più?​

Hai perfettamente ragione !
In buona fede pensavo di dare una mano, ma ora mi sono accorto che SOLENERGIA sembra essere del settore, e quindi non capisco perchè mi abbia teso questa trappola.​

gsughi io non ti ho teso nessuna trappola, ho riportato sul mio certificato di collaudo i valori che ho rilevato da misura, chiedevo con te, visto che hai obiettato che non erano plausibili i valori da me rilevati, quali fossero giusti!!! tutto qui

ciao
 
Scusate ma non mi è tanto chiara una cosa.

Sembra dalle discussioni sopra che il certificato di Collaudo per il GSE sia preoccupante e non mi sembra.

Si tratta di fare una dichiarazione da parte dell'impresa istallatrice dei punti da 1 a 5 del certificato di collaudo
relativo al nuovo conto energia e non mi sembra siano richiesti dati tecnici di misura. A voi risulta il contrario ?
A me sembra che si chieda di dire che è stato fatto ma non di fornire doc su come è stata fatta la misura.

In ogni caso ve l'immaginate la faccia del cliente produttore quando una ditta istallatrice gli bocciasse il collaudo ?

Mi sfugge qualcosa ?

Grazie anticipate a chi vorrà intervenire.
 
Scusate ma non mi è tanto chiara una cosa.

Sembra dalle discussioni sopra che il certificato di Collaudo per il GSE sia preoccupante e non mi sembra.

Si tratta di fare una dichiarazione da parte dell'impresa istallatrice dei punti da 1 a 5 del certificato di collaudo
relativo al nuovo conto energia e non mi sembra siano richiesti dati tecnici di misura. A voi risulta il contrario ?
A me sembra che si chieda di dire che è stato fatto ma non di fornire doc su come è stata fatta la misura.

In ogni caso ve l'immaginate la faccia del cliente produttore quando una ditta istallatrice gli bocciasse il collaudo ?

Mi sfugge qualcosa ?

Grazie anticipate a chi vorrà intervenire.

Quoto...bisogna riportare i dati tecnici del collaudo nel certificato? Cioè bisogna scrivere i valori ed allegarli al certificato?
Per il GSE non è sufficiente il certificato stesso?

Grazie
 
Quoto...bisogna riportare i dati tecnici del collaudo nel certificato? Cioè bisogna scrivere i valori ed allegarli al certificato?
Per il GSE non è sufficiente il certificato stesso?

Grazie

In più volevo chiedere se il numero identificativo impianto da inserire nel certificato è quello del GSE.

Grazie
 