buonasera, ho un problema con la carica del puffer con Tc acceso e ta off.
Questo perchè la centralina rilevando una temperatura pari a quella del tc mi ferma la pompa posta sullo stesso.
purtroppo non avendo uno scambiatore ma solo una anticondensa,in quanto non supero i 35 Kw, essendo quest'ultima che modula per mantenere i 55° sul ritorno, non mi crea una circolazione ottimale tra tc e puffer.
La sonda sopra citata posta sulla parte alta del puffer sente una temperatura maggiore rispetto alla parte bassa dello stesso, e mi ferma la pompa.
Questo confronto non avviene quando Ta è ON...
soluzione: installare anche se non serve uno scambiatore con un'altra pompa che mi permetterebbe una circolazione ottimale, cosa ne pensate?:bye1:
 
Purtroppo la stessa sonda viene usata per scaricare il puffer e far partire la caldaia...

Lo so, sono stato un po' troppo sintetico.Possiedo un Tc in parallelo ad una caldaia, una tre vie li collega alternativamente all'impianto, e se il Tc è acceso, anche al puffer in parallelo.Il problema è quello indicato sopra E avviene quando TA è off, con tmperature dl termocamino comprese tra il set anticondensa e e anticondensa +10 gradi.Non riesco a caricare fino in fondo il puffer.Il confronto tra i due valori letti serve a evitare che si scarichi il puffer, il cosiddetto flusso inverso, e quì va tutto ok, ma purtroppo credo che la mancanza dello scambiatore crei poca circolazione nel puffer con la conseguenza che la sonda posta nella parte alta i fermi la pompa di mandata dal Tc, quando invece potrebbe ancora ricevere energia..
 
Ultima modifica da un moderatore:
Ma scusa se la somma delle potenze non supera i 35 kw, per quale motivo separare alternativamente le due fonti di calore ???

Immagino che la caldaia abbia una sua centralina, così come il termocamino.

Anche l' impianto avrà la sua centralina ovvero il termostato che attiva il circolatore-la zona di riferimento.

Elimina le tre vie, aggiungi qualche valvola di non ritorno per le circolazioni parassite (se serve) e brucia il tuo combustibile .... felicemente!

La butto la... nel senso che non conosco bene il tuo impianto, ma se puoi togliere qualche pezzo (quelli che si "muovono" si rompono di piu'!) è meglio che aggiungerlo!
 
Una centralina gestisce tutto, la caldaia è il Tc, il riscaldamento e l'acs, i pannelli solari, è la disinfestazione.Lo scambiatore era previsto ma io non l'ho messo, questo confronto è stato messo quest'anno, prima non c'era e difatti la pompa circolava molto di più.Il problema accade quando non c'è rischiesta di acqua tecnica.accentuata dal fatto che il Tc viene usato in maniera diversa di una caldaia a legna...
 
Appunto ma in mezzo dici di avere il puffer, non bastava quello per gestire il tutto?

Anch'io ho due caldaie su un unico puffer, anche se ho dovuto utilizzare uno scambiatore a piastre per il discorso potenze, ma l' impianto pesca dal puffer, mentre le caldaie immettono anche in contemporanea.

Forse avevi un' unica linea (cioè tubi già esistenti) che dalla caldaia o dal termocamino arrivava al puffer?
 
Io uso questo sistema, perché il puffer viene isolato quando va la caldaia a gas. Inoltre sempre con quest'ultima non riscaldo la parte alta del boiler sanitario collegato ai pannelli solari.Adesso non ho sotto mano mai fai conto lo schema 5 o 6, vado a memoria delle tipologie presenti sulla centralina biomass caleffi.

Trovato, fai conto senza scambiatore
 

Allegati

  • image.jpg
    image.jpg
    142.5 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica da un moderatore: