Scelta solare per ACS

danoldo

Member
Sto in fase di ristrutturazione, zona Roma, e vorrei far installare un pannello solare per la sola produzione di acqua calda sanitaria e magari mandare anche un tubo alla lavastoviglie. Non ne capisco nulla, e una ditta mi ha proposto due soluzioni, entrambi a circolazione naturale installate sul mio tetto esposto a ovest-sud:

1) pannello piano ariston con serbatoio 200 litri 2900 euro circa installato

2) pannello solare a tubi kloben evo 170 litri 2600 euro circa installato

Il tecnico mi ha fortemente consigliato il secondo, gli ho detto che avevo letto da molte parti del problema della stagnazione e lui mi ha detto di non preoccuparmi poiché, c'è una valvola di sfiato, c'è un vaso di espansione e inoltre i sottovuoto non hanno l'antigelo.

Cosa ne pensate? Mi aiutate a scegliere? Grazie in anticipo...
 
il prezzo per il pannello piano mi sembra in linea con il mercato dimmi ma è doppio pannello? per quello sottovuoto secondo me trovi di meglio come prezzo :bye1:.
 
Ovest-sud vuol dire che sei molto più a ovest che a sud?

Se è come penso io dovresti scegliere un pannello che risenta meno di una esposizione non perfettamente a sud, e i tubi hanno questo vantaggio.

Se hai un po di tempo rileggiti tutte le discussioni anche quelle di molti mesi fà....sono molto più interessanti... e ti potresti fare un idea generale poi se ti rimane qualche dubbio specifico chiedi.
 
...dunque, il pannello nel caso del modello piano è uno solo, mi pare mi ha detto due metri per un metro e settanta, il sottovuoto invece è composto da 21 tubi.
L'inclinazione è verso ovest, ma il lato a sud è tutto libero ed essendo un quinto piano in primavera c'è già il sole alle 10 di mattina.

La mia grande paura è quella della stagnazione, ma il tipo mi ha detto di non preoccuparmi per via di quei dispositivi che mi monta, è vero o mi ha detto una bufala? O letto da parecchie parti che la stagnazione si verifica di più proprio con i pannelli sottovuoto, ma si parlava sempre di circolazione forzata, è forse diverso in questo caso? Help me
 
secondo me, tra le 2 ti conviene scegliere la seconda,

pannello solare a tubi kloben evo 170 litri 2600 euro circa installato
 
Ovest-sud vuol dire che sei molto più a ovest che a sud?

Se è come penso io dovresti scegliere un pannello che risenta meno di una esposizione non perfettamente a sud, e i tubi hanno questo vantaggio.

Se hai un po di tempo rileggiti tutte le discussioni anche quelle di molti mesi fà....sono molto più interessanti... e ti potresti fare un idea generale poi se ti rimane qualche dubbio specifico chiedi.
anche io mi accodo a questo suggerimento :bye1: però ho letto nel sito della artiston che il pannello da 200 lt era composto da due pannelli bho mi sarò sbagliato .
A riguardo dei sottovuoto aspetta qualche suggerimento da chi ne sa di più :bye1:
 
Io ho scelto i tubi ...

Io ho scelto i tubi ...

Il kit della Kloben è uno dei pochi, se non l'unico, a CN anche certificato (EN 12976) per le detrazioni 55% (in questo caso ti costerebbe €1170 + pratiche x detrazioni!); ho trovato in rete un file pdf con le caratteristiche, dagli un'occhiata (spero qualcuno non pensi che stia facendo pubblicità tanto il mio non è Kloben :)):
http://www.garitec.com/pannelli_solari/termico/kloben/Evo_170.pdf
Qualcuno ho sentito che non ne ha parlato proprio bene (più che altro si trattava di impianti a CF, su quelli a CN non saprei!).
Posso solo dirti che (come potrai vedere dal mio avatar) che i tubi sono molto più semplici da coprire (per limitare sovratemperature e stagnazione) e, secondo me, più performanti soprattutto in inverno e con orientamenti (come il tuo) non proprio perfetti.
Io ho scelto i tubi (su 24 ne ho coperti ben 13) e ho spento la caldaia da fine Giugno (data di installazione); ci laviamo in 3 + lavatrice doppio ingresso + lavastoviglie 12 coperti .... mi pare che non sia male :)!
Buona scelta,
ciao Linus.
PS: Ah dimenticavo .... per la serie "Caccia al pannello ideale" potrebbe essere quello giusto per Diegodi :)!!!
 
...quindi mi confermi che anche in impianti a circolazione libera con valvola di sfiato e vaso di espansione si è soggetti al fenomeno di stagnazione e bisogna coprire alcuni tubi...
 
Sarebbe meglio coprirli d'estate ...

Sarebbe meglio coprirli d'estate ...

I tubi li copri (se l'impianto è buono) SOLO per evitare che la valvola T/P sfiati troppe volte (con conseguente uscita di acs a 90° in genere) per riportare Temperatura e Pressione del boiler ai valori prestabiliti; non è obbligatorio farlo ma se non ti costa molto (come facilità di accesso al solare termico) è sempre meglio farlo. La stagnazione, se non ricordo male, è legata solo al fatto di lasciare l'impianto fermo per troppo tempo.
D'altro canto questa eccessiva produzione di acs d'estate si dovrebbe tradurre in una maggiore produzione di acs d'inverno (cioè nel periodo di più bisogno).
Io con metà dei tubi coperti ho Temperature durante la giornata nel boiler che vanno da 50° a 70° circa, che sono più che strasufficienti .... questo inverno libererò tutti i "cavalli" dell'impianto e vedremo come andranno, se la galoppo o meno :)!
Ciao, Linus.
 
Il kit della Kloben è uno dei pochi, se non l'unico, a CN anche certificato (EN 12976) per le detrazioni 55% (in questo caso ti costerebbe €1170 + pratiche x detrazioni!); ho trovato in rete un file pdf con le caratteristiche, dagli un'occhiata (spero qualcuno non pensi che stia facendo pubblicità tanto il mio non è Kloben ):
http://www.garitec.com/pannelli_solari/termico/kloben/Evo_170.pdf
Qualcuno ho sentito che non ne ha parlato proprio bene (più che altro si trattava di impianti a CF, su quelli a CN non saprei!).
Posso solo dirti che (come potrai vedere dal mio avatar) che i tubi sono molto più semplici da coprire (per limitare sovratemperature e stagnazione) e, secondo me, più performanti soprattutto in inverno e con orientamenti (come il tuo) non proprio perfetti.
Io ho scelto i tubi (su 24 ne ho coperti ben 13) e ho spento la caldaia da fine Giugno (data di installazione); ci laviamo in 3 + lavatrice doppio ingresso + lavastoviglie 12 coperti .... mi pare che non sia male !
Buona scelta,
ciao Linus.
PS: Ah dimenticavo .... per la serie "Caccia al pannello ideale" potrebbe essere quello giusto per Diegodi !!!

:):):) vai diegoooooooooooooooooooooooooooo si scherza
 
diego per la scelta del tuo pannello ormai si sono messi di mezzo anche i bookmaker si accettano scommesse :spettacolo::)
 
Ciao ragazzi,

anche a me hanno appena suggerito un Kloben a circolazione forzata con tubi sottovuoto e serbatoio da 200L separato con la possibilità di inserire la resistenza elettrica. Pero' sono terrorizzato dal sottovuoto, perche' ho paura di perdite e rotture e vorrei andare su un pannello non sottovuoto della Kloben (perche' il mio installatore, che sto scegliendo anche per il fotovoltaico, nel caso del termosolare tratta solo Kloben). Premetto inoltre che il pannello sara' montato sul tetto e mai raggiungibile, pertanto va considerato un pannello che non mi dia problemi in estate a fronte delle elevate temperature di esercizio. Ho bisogno d'un pannello che mi campi 20 anni, se mi si rompe prima sono fritto e mi saltano i conti sulla convenienza.

Qualche aiuto?
 
KIT KLOBEN? RESTO SENZA PAROLE!

preventivo di questo pomeriggio dal rivenditore di zona (vicino a casa)

- EVO 170 Kloben Euro 2.500,00
- staffe tetto inclinato Euro 135,00
- kit integrazione Euro 260,00
- vaso di espansione 18 litri Euro 58,00
- riduttore pressione Euro 42,00
- kit solarincal Euro 450,00

Totale euro 3.445,00 + IVA

escluso manodopera, DIA, pratica detrazione




E VI POSSO GARANTIRE CHE DA ME INSTALLARLO è FACILE, SUL TETTO, E SUBITO SOTTO I TUBI E SI PASSA DALLA CANNA FUMARIA! PERò CON PRATICHE E TUTTO 2000 EURI IVA ESCLUSA.

ALLA FACCIA DI SALVARE IL PIANETA


SENZA PAROLE! DAN DI DOVE SEI?
 
Roma, mi sa che qui sono un pochino più onesti! Comunque ho notato che sia con i pannelli che con le finestre da quando sanno che ci sono le detrazioni hanno praticamente raddoppiato i prezzi!!!!! E' un pò come quando c'è la rottamazione per le auto, non ti fanno più lo sconto e si beccano loro i soldi dello stato... no comment!
 
Roma, mi sa che qui sono un pochino più onesti! Comunque ho notato che sia con i pannelli che con le finestre da quando sanno che ci sono le detrazioni hanno praticamente raddoppiato i prezzi!!!!! E' un pò come quando c'è la rottamazione per le auto, non ti fanno più lo sconto e si beccano loro i soldi dello stato... no comment!

Bravo,
e' proprio questo quello che mia ha fatto riflettere ed alla fine ho scelto un kit non certificato.
risparmiare il 55% e poi pagarlo il doppio e' uguale !!
+ la considerazione del fatto che i tubi sottovuoto "dovrebbero rendere di piu'" questo per adesso non posso dirlo anche se ho le mie idee che spero di schiariscano quest'inverno.

saluti
 
Ciao ragazzi,

anche a me hanno appena suggerito un Kloben a circolazione forzata con tubi sottovuoto e serbatoio da 200L separato con la possibilità di inserire la resistenza elettrica. Pero' sono terrorizzato dal sottovuoto, perche' ho paura di perdite e rotture e vorrei andare su un pannello non sottovuoto della Kloben (perche' il mio installatore, che sto scegliendo anche per il fotovoltaico, nel caso del termosolare tratta solo Kloben). Premetto inoltre che il pannello sara' montato sul tetto e mai raggiungibile, pertanto va considerato un pannello che non mi dia problemi in estate a fronte delle elevate temperature di esercizio. Ho bisogno d'un pannello che mi campi 20 anni, se mi si rompe prima sono fritto e mi saltano i conti sulla convenienza.

Qualche aiuto?

Non li ho visti da vicino.
Fai una prova,
vatti a fare una passeggiata alla fabbrica della Kloben,
se la fabbrica in Italia non c'e' allora lo importano ............per es.dalla cina, hanno speso circa €.20.000,00 per certificarli e te lo fanno pagare sui kit.
Tu detrai il 55% loro se lo fanno pagare il doppio ed alla fine stai sempre là...perche' con la metà te ne compri uno non certificato.
Chiaramente poi c'e' il servizio........l'assistenza che a te puo' essere comodo.
Per me per es.non c'e' problema e' tutto fai da te......che per altri puo' essere da valutare.....
i prodotti non certificati vengono tutti dalla cina o quasi.
li' e' sicuramente come a napoli per la pasticceria, i pasticcini li trovi dovunque,..... chiaramente un conto e' comprarli pero' "dovunque" un'altro conto e' comprarli da "Scaturchio" qualità e convenienza.
In Cina succede secondo me uguale. Ci sono fabbriche mediocri e prodotti eccezionali.
Quello che arriva da noi e' lo scarto, che al confronto dei Ns."piani" che si producevano già 50
anni fà.L'Italia non ha investito nel solare e stiamo 40 anni indietro.
Del resto gli impianti sottovuoto sono cosi' semplici.......
spero di non aver affondato il coltello nella piaga !!!
saluti.
 