schema impianto

Ciao Bioterm

Bello , ma sicuro che non si possa semplificare ?

Io sto modificando il mio impianto a legna (biomassa) non avevo l'accumulatore .

Lo vorrei modificare così :
Installazione di un bollitore solare Sonnenkraft da 1000 con modulo esterno per la produzione di a.sanitaria istantanea.
+ 4 pannelli solari sempre Sonnenkraft .

L'accumulo resta da 1000 e lavora in coppia con la caldaia quando è accesa

Ciao claudio
 
io metterei un tank in tank 1000 + 400 od una cella termica da 1250 anzichè due accumuli, per semplificare il valvolame.
Però come è fatto nel tuo schema è più sicuro per multi-utenze con necessità di grandi portate (es: alberghi, dove tutti potenzialmente possono usare l'acs contemporaneamente)

ciao Bioterm

massimo
 
intanto metti il carico del vaso d'espansione sul ritorno
1° non si scalda il vaso
2° se va in ebolizione non si ricararica neacnhe dopo un ora

E' scontanto che devi lasciare il tubo di sicurezza che dalla mandata va sul vaso a sfogo libero.

Saluti a tutti.
 
Indietro
Top